目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.4 通风及防烟排烟系统
5.4.1 储能电池预制舱设计应有利于舱内通风顺畅,顶棚内表面应平整,不宜形成折形或凹槽表面,避免产生空气流通盲区,且顶棚不应设置吊顶。
5.4.2 电池布置区域通风系统应符合下列规定:
a)采取有效措施防止可燃气体积聚;
b)排风系统不应与其他通风系统合并设置,排风应引至室外;
c)排风系统始终运行;
d)电缆孔洞等应密封严实,不应影响灭火装置效果。
5.4.3 储能电池预制舱应装设防爆型通风装置,并应满足以下要求:
a)正常通风量应根据舱内发热量和换气次数不少于6次/h确定,事故通风量应按换气次数不少于12次/h确定;
b)应与可燃气体报警装置联动,且满足当空气中可燃气体浓度达到爆炸下限的5%时事故排风机能自动开启,当空气中可燃气体浓度达到爆炸下限的25%时关闭空调系统。
5.4.4 储能电池预制舱内应至少设置2台防爆型通风装置,防爆等级不低于Exd IIC T1,通风装置应可靠接地,通风口处不应朝向人员疏散通道和救援通道。
5.4.5 储能电池预制舱通风装置的控制系统应与消防系统联动设计,当发生可燃气体浓度预警时,通风装置应启动换气,快速将可燃气体排出舱外;当发生火灾时,通风装置应自动关闭,形成密闭空间。
5.4.6 风冷系统预制舱内应配置智能温度调节系统。
5.4.7 储能电池预制舱通风装置应设置状态指示灯及手动排风功能。
5.4.8 电化学储能电站防烟排烟设施的设计应符合GB51251的相关规定。防烟、排烟系统应与火灾自动报警系统联动,其联动控制应符合GB 50116的有关规定。
5.4.9 防烟、排烟系统应满足控制火灾烟气蔓延、保障人员安全疏散和有利于消防救援的要求。兼作排烟的通风或空气调节系统,其性能应满足机械排烟系统的要求。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.3 火灾自动报警系统
- 下一节:5.5 消防供电与防雷接地系统
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 总则
- 5 消防设施技术要求
- 5.1 一般规定
- 5.2 消防灭火系统
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 通风及防烟排烟系统
- 5.5 消防供电与防雷接地系统
- 5.6 应急照明与疏散指示系统
- 5.7 消防通道
- 5.8 救援通道
- 5.9 灭火器等消防器材
- 6 消防设施运行维护要求
- 7 消防安全管理要求
- 7.1 一般规定
- 7.2 灭火和应急疏散预案、消防演练
- 7.3 消防安全教育培训
- 7.4 消防救援站智能化应用
- 7.5 储能电池热失控与火灾应急处置
- 附录A(资料性)电化学储能电站消防设施配置表
- 附录B(规范性)电力储能用预制舱模块级电池实体火灾模拟试验
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475