目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
13 施工现场管理
13.1 大型商业综合体内施工现场的消防安全管理应由施工单位负责,并明确施工现场消防安全责任人,建设单位应履行监督和协助责任。实行施工总承包时,应由总承包单位负责。分包单位应向总承包单位负责,并应服从总承包单位的管理。监理单位应对施工现场的消防安全管理实施监理。
13.2 大型商业综合体的内部施工不应擅自改变、破坏防火分隔和消防设施,不应降低建筑装修材料的燃烧性能等级,不应改变疏散门的开启方向,不应减少疏散出口的数量和宽度。
13.3 施工单位进行施工前,应依法取得相关施工许可,预先向大型商业综合体消防安全管理人办理相关审批施工手续,并落实下列消防安全措施:
a)建立施工现场用火、用电、用气等消防安全管理制度和操作规程;
b)明确施工现场消防安全责任人,落实相关人员的消防安全管理责任;
c)施工人员应接受岗前消防安全教育培训,制定灭火和应急疏散预案并开展演练;
d)在施工现场的重点防火部位或区域,应安排专人值守看护,设置消防安全警示标志,配备消防器材并在醒目位置标明配置情况,施工部位与其他部位之间应采取防火分隔措施,保证施工部位消防设施完好有效;施工过程中应及时清理施工垃圾,消除各类火灾隐患;
e)动火作业应在同一防火分区其他场所结束营业后方可进行;
f)局部施工部位确需暂停或者屏蔽使用局部消防设施的,不应影响整体消防设施的使用,同时采取人员监护或视频监控等防护措施加强防范,消防控制室或安防监控室内应能够显示视频监控画面。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:12 用火用电安全管理
- 下一节:14 防火巡查检查和火灾隐患整改
目录导航
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 基本规定
- 5 消防安全责任
- 6 建筑消防设施和器材管理
- 7 安全疏散与避难逃生设施管理
- 8 灭火和应急救援设施管理
- 9 消防安全重点部位管理
- 10 日常消防安全管理
- 11 消防控制室管理
- 12 用火用电安全管理
- 13 施工现场管理
- 14 防火巡查检查和火灾隐患整改
- 15 消防安全宣传教育和培训
- 16 灭火和应急疏散预案编制和演练
- 17 专兼职消防队伍建设和管理
- 18 消防安全考核和奖惩
- 19 消防档案管理
- 附录A(资料性)大型商业综合体火灾风险自查表
- 附录B(资料性)大型商业综合体专职消防队建设标准
- 附录C(规范性)大型商业综合体微型消防站装备配备标准
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475