目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
11 消防控制室管理
11.1 大型商业综合体消防控制室值班人员应实行每日24h不间断值班制度,每班不应少于2人,每班应明确1名负责人。
消防控制室值班人员值班期间,对接收到的火灾报警信号应立即确认,如果确认发生火灾,应立即检查消防联动控制设备是否处于自动控制状态,同时拨打“119”火警电话报警,启动灭火和应急疏散预案。
消防控制室值班人员值班期间,应随时检查消防控制室设施设备运行情况,做好消防控制室火警、故障和值班记录,对不能及时排除的故障应及时向消防安全工作归口管理部门报告。
11.2 消防控制室值班人员应持有相应的消防职业资格证书,熟练掌握以下知识和技能:
a)建筑基本情况(包括建筑类别、建筑层数、建筑面积、建筑平面布局和功能分布、建筑内单位数量);
b)安全疏散与避难逃生设施设置情况(包括安全出口和疏散楼梯的位置、疏散路线等);
c)消防设施设置情况(包括设施种类、分布位置、消防水泵房和柴油发电机房等重要功能用房设置位置、室外消火栓和水泵接合器安装位置等);
d)消防控制室设施设备操作规程(包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防应急广播、可燃气体报警控制器、消防电话等设施设备的操作规程);
e)火警、故障应急处置程序和要求;
f)消防控制室值班记录表填写要求。
11.3 不准许对消防控制室报警控制设备的喇叭、蜂鸣器等声光报警器件进行遮蔽、堵塞、断线、旁路等操作,确保警示器件处于正常工作状态。
不准许将消防控制室的消防电话、消防应急广播、消防记录打印机等设备挪作他用。消防图形显示装置中专用于报警显示的计算机,不准许安装其他无关软件。除专业的维保人员外,其他人员不准许擅自改动消防设备、设施。
11.4 消防控制室应存放建筑总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图,同时存放一套符合第18章规定的完整消防档案。
11.5 消防控制室内应配备有关消防设备用房、通往屋顶和地下室等消防设施的通道门锁钥匙,防火卷帘按钮钥匙,消防电源、控制箱(柜)、开关专用钥匙,并分类标志悬挂;置备手提插孔消防电话、安全帽、手持扩音器、充电手电筒、对讲机等消防专用工具、器材。
消防控制室内不应存放与消防控制室值班无关的物品,应保证其环境满足设备正常运行的要求。
11.6 消防控制室与商户之间应建立双向的信息联络沟通机制,确保紧急情况下信息畅通、及时响应。设有多个消防控制室的大型商业综合体,应明确主消防控制室,各消防控制室之间应建立可靠、快捷的信息传达联络机制。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:10 日常消防安全管理
- 下一节:12 用火用电安全管理
目录导航
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 基本规定
- 5 消防安全责任
- 6 建筑消防设施和器材管理
- 7 安全疏散与避难逃生设施管理
- 8 灭火和应急救援设施管理
- 9 消防安全重点部位管理
- 10 日常消防安全管理
- 11 消防控制室管理
- 12 用火用电安全管理
- 13 施工现场管理
- 14 防火巡查检查和火灾隐患整改
- 15 消防安全宣传教育和培训
- 16 灭火和应急疏散预案编制和演练
- 17 专兼职消防队伍建设和管理
- 18 消防安全考核和奖惩
- 19 消防档案管理
- 附录A(资料性)大型商业综合体火灾风险自查表
- 附录B(资料性)大型商业综合体专职消防队建设标准
- 附录C(规范性)大型商业综合体微型消防站装备配备标准
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475