目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.10 毒性
7.10.1 仪器、设备
试验主要用到以下仪器、设备。
a)小鼠转笼:由铝制成,转笼质量为(60±10)g,小鼠转笼在支架上应能灵活转动,无固定静置点,图2为小鼠转笼结构图。

b) 小鼠转笼置架:底板由钢板制成,长(130±5)mm、宽(110±5)mm,上表面覆一层5mm珍珠岩板,距底板一宽边约20mm处垂直固定5mm厚正方形珍珠岩板,边长(110±5)mm,夹棍由导热性差的金属制成,用来固定珍珠岩板,图3为小鼠转笼置架结构图。
c)试验房间:试验房间净体积不应小于100m³,其长、宽均不小于4m,高度H为(3.7±0.2)m。
d)秒表:分度值0.1s。

7.10.2 试验动物要求
试验小鼠应符合GB 14922.1和GB 14922.2的要求;应从取得试验动物生产许可证的单位获得,其遗传分类应符合GB 14923的近交系或封闭群要求;应做环境适应性喂养,在试验前2d,试验小鼠体重应有增加;试验时周龄应为5周~8周,质量应为(21±3)g。
7.10.3 试验步骤
试验应按照以下步骤进行:
a)将4只试验小鼠(雌雄各半)分别装入4只小鼠转笼;
b)做I型灭火试验(B类火)以前,将小鼠转笼放置在置架上珍珠岩板后,将置架放置在试验房间四角,其中两个距地面不大于300mm,另两个距房顶不大于300mm,两两对角对称放置,距相邻墙各500mm;
c)按7.11.2.2的规定进行试验,10min后取出小鼠。
7.10.4 试验结果
7.10.4.1 取出小鼠后立即观察小鼠是否丧失逃离能力。
7.10.4.2 取出小鼠后3d内,观察小鼠是否死亡。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:7.9 电绝缘性
- 下一节:7.11 I型灭火性能

京公网安备110105014475