目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.7 耐低温性
7.7.1 仪器、设备
试验主要用到以下仪器、设备。
a)低温试验仪:精度±2℃。
b)试管:φ20mm×150mm。
c)天平:感量0.2g。
d)秒表:分度值0.1s。
7.7.2 试验步骤
试验应按照以下步骤进行:
a)称取超细干粉灭火剂试样8g,精确至0.2g,放在干燥、洁净的试管中;
b)将试管加塞后,放入-55℃环境中1h;
c)取出试管,使其在2s内倾斜直到倒置,用秒表记录试样全部流下的时间。
7.7.3 试验结果
取3次试验结果的平均值作为测定结果。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:7.6 抗结块性(针入度)
- 下一节:7.8 90%粒径

京公网安备110105014475