目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8 检验规则
8.1 检验分类与项目
8.1.1 型式检验
8.1.1.1 有下列情况之一时,应进行型式检验:
a) 新产品试制定型鉴定;
b) 正式投产后,产品结构、材料、工艺、关键工序加工方法有重大改变,可能影响产品性能时;
c) 发生重大质量事故时;
d) 产品停产一年以上,恢复生产时;
e) 质量监督机构依法提出要求时。
8.1.1.2 产品型式检验项目应按表2的规定进行。
8.1.2 出厂检验
产品出厂检验项目应至少包括表2规定的项目。
8.1.3 例行检验
8.1.3.1 例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验,通常检验后,除包装和加贴标签外,不再进一步加工。
8.1.3.2 灭火装置的例行检验应至少包括:外观质量(6.1.1)、装置构成(6.1.2)。
8.1.4 确认检验
8.1.4.1 确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。
8.1.4.2 确认检验项目为除例行检验项目外表2规定的其他项目。
8.1.5 试验程序
试验程序应按附录A〜附录H的规定执行。
8.2 抽样方法
采用一次性随机抽样。样品数量按附录A〜附录H的规定执行。
8.3 检验结果判定
8.3.1 型式检验
型式检验项目全部合格,该灭火装置为合格。若出现下列情况之一时,则判该灭火装置为不合格:
——出现A类不合格;
——出现B类不合格数大于等于2;
——若已有1项B类项目不合格时,C类项目不合格数大于等于2。
8.3.2 出厂检验
出厂检验项目全部合格,该装置或部件为合格。出厂检验项目如有不合格,应在同批产品中加倍抽样复验,复验后如仍不合格,判该装置或部件为不合格。
8.3.3 例行检验
例行检验项目中任何一项出现不合格,则判该产品不合格。
8.3.4 确认检验
确认检验项目中出现不合格时,允许加倍抽样检验,如再出现不合格,则判为不合格。
8.1.1 型式检验
- 上一节:7.17 管路、管件性能试验
- 下一节:9 标志、包装、运输和贮存
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 型号编制
- 6 要求
- 6.1 灭火装置
- 6.2 灭火剂贮存容器
- 6.3 探火管
- 6.4 容器阀
- 6.5 单向阀
- 6.6 喷嘴
- 6.7 压力显示器
- 6.8 管路、管件
- 7 试验方法
- 7.1 外观质量检查
- 7.2 探火管密封试验
- 7.3 安全泄放装置动作压力试验
- 7.4 静态动作温度试验
- 7.5 喷射时间
- 7.6 水压爆破性能试验
- 7.7 高温性能试验
- 7.8 低温性能试验
- 7.9 耐热空气老化性能
- 7.10 抗振性能试验
- 7.11 温度循环泄漏性能试验
- 7.12 灭火试验
- 7.13 容器阀其他性能试验
- 7.14 单向阀其他性能试验
- 7.15 喷嘴性能试验
- 7.16 压力显示器性能试验
- 7.17 管路、管件性能试验
- 8 检验规则
- 9 标志、包装、运输和贮存
- 10 使用说明书编写要求
- 附录A (规范性附录)灭火装置试验程序及取样数量
- 附录B (规范性附录) 灭火剂贮存容器试验程序及取样数量
- 附录C (规范性附录)探火管试验程序及取样数量
- 附录D (规范性附录)容器阀试验程序及取样数量
- 附录E (规范性附录)单向阀试验程序及取样数量
- 附录F (规范性附录)喷嘴试验程序及取样数量
- 附录G (规范性附录)压力显示器试验程序及取样数量
- 附录H (规范性附录)管路管件试验程序及取样数量
- 附录I (规范性附录)灭火浓度和最低设计浓度
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475