目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.1 灭火装置
6.1.1 外观质量
6.1.1.1 探火管式灭火装置(以下简称灭火装置)各构成部件应无明显加工缺陷或机械损伤,部件外表面应进行防腐处理,防腐涂层、镀层应完整、均匀。
6.1.1.2 灭火装置铭牌应牢固地设置在明显部位,铭牌内容应符合9.1的规定。
6.1.2 灭火装置构成
6.1.2.1 直接式灭火装置应至少由灭火剂贮存容器、容器阀、探火管、单向阀和压力显示器构成。
6.1.2.2 间接式灭火装置应至少由灭火剂贮存容器、容器阀、探火管、单向阀、压力显示器、喷嘴及管路管件构成。
6.1.3 灭火剂
灭火装置中充装的灭火剂除应符合国家有关环保及安全的规定外,还应符合下列标准的规定:
a) 干粉灭火剂应符合GB 4066.1、GB 4066.2和GA 578的规定。
b) 气体灭火剂应符合GB 4396、GB 18614,GB 25971或其他相关标准的规定。
6.1.4 基本参数
灭火装置的基本参数应符合表1的规定。
6.1.5 喷射时间
按7.5规定的方法进行喷射时间试验,探火管应无破裂或损坏现象,喷射时间应满足下列要求:
a)直接式二氧化碳、七氟丙烷和六氟丙烷灭火装置喷射时间不应大于60 s;
b) 间接式二氧化碳灭火装置喷射时间不应大于60 s,间接式七氟丙烷和六氟丙烷灭火装置喷射时间不应大于10 s,间接式干粉灭火装置喷射时间不应大于30 s。
6.1.6 高温性能
按7.7.2规定的方法进行高温试验,灭火装置及其连接件应能正常工作,探火管不应出现断裂和脱落现象。
6.1.7 抗振性能
按7.10规定的方法进行振动试验,灭火装置任何部件不应产生松动、脱落和结构损坏,二氧化碳、七氟丙烷和六氟丙烷灭火剂的净重损失量不应大于灭火剂充装量的0.125% ;干粉灭火剂贮存容器内压力损失不应大于充装压力的1.5%。试验后自动启动容器阀,不应出现任何故障。
6.1.8 温度循环泄漏要求
按7.11规定的方法进行温度循环泄漏试验,二氧化碳、七氟丙烷和六氟丙烷灭火剂的净重损失量 不应大于灭火剂充装量的0.125%;干粉灭火剂贮存容器内压力损失不应大于充装压力的1.5%。试验 后自动启动灭火装置,不应出现任何故障。
6.1.9 灭火性能
6.1.9.1 全淹没灭火性能
6.1.9.1.1 B类火灭火性能
按7.12.2.2 规定的试验方法进行B类火灭火试验,灭火装置应在灭火剂喷射结束后30 s内灭火。
6.1.9.1.2 A类火灭火性能
按7.12.2.3规定的试验方法进行A类火灭火试验,灭火装置应在灭火剂喷射结束后30 s内灭火。 扑灭明火后,继续抑制10 min,开启空间通风,木垛不应复燃。
6.1.9.2 局部应用灭火性能
按7.12.3规定的试验方法进行局部应用灭火试验,二氧化碳、干粉探火管灭火装置应能在20 s内扑灭所有明火;七氟丙烷、六氟丙烷探火管灭火装置应能在10 s内扑灭所有明火。灭火装置喷射结束后,保护对象在1 min内未出现复燃现象。
- 下一节:6.2 灭火剂贮存容器
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 型号编制
- 6 要求
- 6.1 灭火装置
- 6.2 灭火剂贮存容器
- 6.3 探火管
- 6.4 容器阀
- 6.5 单向阀
- 6.6 喷嘴
- 6.7 压力显示器
- 6.8 管路、管件
- 7 试验方法
- 7.1 外观质量检查
- 7.2 探火管密封试验
- 7.3 安全泄放装置动作压力试验
- 7.4 静态动作温度试验
- 7.5 喷射时间
- 7.6 水压爆破性能试验
- 7.7 高温性能试验
- 7.8 低温性能试验
- 7.9 耐热空气老化性能
- 7.10 抗振性能试验
- 7.11 温度循环泄漏性能试验
- 7.12 灭火试验
- 7.13 容器阀其他性能试验
- 7.14 单向阀其他性能试验
- 7.15 喷嘴性能试验
- 7.16 压力显示器性能试验
- 7.17 管路、管件性能试验
- 8 检验规则
- 9 标志、包装、运输和贮存
- 10 使用说明书编写要求
- 附录A (规范性附录)灭火装置试验程序及取样数量
- 附录B (规范性附录) 灭火剂贮存容器试验程序及取样数量
- 附录C (规范性附录)探火管试验程序及取样数量
- 附录D (规范性附录)容器阀试验程序及取样数量
- 附录E (规范性附录)单向阀试验程序及取样数量
- 附录F (规范性附录)喷嘴试验程序及取样数量
- 附录G (规范性附录)压力显示器试验程序及取样数量
- 附录H (规范性附录)管路管件试验程序及取样数量
- 附录I (规范性附录)灭火浓度和最低设计浓度
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475