目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 膨胀性能
6.3.1 试样制备
将阻火圈沿竖向锯取3块芯材,每块宽度约为30mm。
6.3.2 膨胀体积
6.3.2.1 试验程序
试验仪器见图1。
随机取出一块芯材,将其放入温度为(60±5)℃的电热鼓风干燥箱中干燥48h,取出后放在干燥器中冷却至室温。
在钢质容器(内部尺寸为50mm×30mm,高度为80mm)中放入隔板并加上压板,采用高度游标卡尺测量压板四角距离钢质容器底面的高度,计算其平均值,精确到0.1mm。然后取下压板并取出隔板,从冷却后的芯材上随机称取约2g试样,精确至0.01g,放入钢质容器中并放入隔板加上压板。
将装有试样的钢质容器置于温度为(500±10)°C的电阻炉内,恒温30min后取出。待充分冷却后,采用高度游标卡尺测量压板四角距离钢质容器底面的高度,计算其平均值,精确到0.1mm。按式(1)计算芯材的膨胀体积,精确至小数点后一位:
H1——放入试样前压板距离钢质容器底面的高度,单位为毫米(mm);
H2——试验后压板距离钢质容器底面的高度,单位为毫米(mm);
G ——试样质量,单位为克(g)。
按以上方法共进行3次试验,取3次试验的算术平均值n;作为试验结果,精确至小数点后一位。
6.3.2.2 按式(2)计算芯材膨胀体积偏差:
n——芯材的初始膨胀体积,单位为毫升每克(mL/g);
n0——企业公布的膨胀体积,单位为毫升每克(mL/g)。
n——膨胀体积,单位为毫升每克(mL/g);H1——放入试样前压板距离钢质容器底面的高度,单位为毫米(mm);
H2——试验后压板距离钢质容器底面的高度,单位为毫米(mm);
G ——试样质量,单位为克(g)。
按以上方法共进行3次试验,取3次试验的算术平均值n;作为试验结果,精确至小数点后一位。


式中:
φ ——膨胀体积偏差,单位为百分数(%);n——芯材的初始膨胀体积,单位为毫升每克(mL/g);
n0——企业公布的膨胀体积,单位为毫升每克(mL/g)。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.2 尺寸
- 下一节:6.4 耐盐雾腐蚀性

京公网安备110105014475