目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
中华人民共和国公共安全行业标准
塑料管道阻火圈
Firestop collar for plastic pipes
GA 304-2012
发布部门:中华人民共和国公安部
发布时间:2012年9月25日
实施时间:2012年10月1日
本标准的第5章和第7章为强制性的,其余为推荐性的。塑料管道阻火圈
Firestop collar for plastic pipes
GA 304-2012
发布部门:中华人民共和国公安部
发布时间:2012年9月25日
实施时间:2012年10月1日
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准代替GA 304-2001《硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈》。
本标准与GA 304-2001相比主要变化如下:
——修改了标准名称;
——修改了产品的分类(见第4章;2001版的第4章);
——修改了耐火性能、外观、膨胀性能的要求和试验方法(见5.1、5.2、6.1、6.3、6.10;2001版的5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3);
——增加了尺寸、耐盐雾腐蚀性、耐水性、耐碱性、耐酸性、耐湿热性、耐冻融循环试验的要求和试验方法(见5.2、6.2、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、6.9)。
本标准由公安部消防局提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会防火材料分技术委员会(SAC/TC 113/SC7)归口。
本标准起草单位:公安部四川消防研究所。
本标准主要起草人:孟志、聂涛、濮爱萍、马雨、马鸿、姚建军、王宣程、杜霄。
本标准于2001年首次发布,本版为第一次修订。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475