目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
11.2 消防线缆选择及敷设
11.2.1 建筑物内为带有消防设备供电的35kV、20kV或10kV的线缆,应釆用耐火电缆或矿物绝缘电缆,满足火灾时连续供电的需要。
11.2.2 消防配电线路应满足消防用电设备火灾时持续运行时间及电能传输质量的要求;耐火线缆和矿物绝缘类线缆的燃烧性能不应低于B1级:
1 消防控制室、消防电梯、消防水泵房的供电干线,建筑高度超过 100m 的民用建筑的疏散照明系统和防排烟系统的供电干线,应采用耐火性能不低于950℃、180min耐火电缆、矿物绝缘类电缆或耐火母线槽。其他消防设备供电干线可选用耐火性能不低于950℃、90min的耐火电缆、矿物绝缘类电缆或耐火母线槽。
2 由消防双电源切换箱至消防设备控制箱(消防设备、应急照明集中电源箱)、消防设备控制箱至消防设备的配电线路,可选用耐火性能不低于750℃、90min的耐火线缆。
11.2.3 消防配电线路的敷设,应满足《建规》第10.1.10条的规定;《建规》第10.1.10-3条中的“电缆井、沟”是指建筑物内除变电所以外的电缆竖井和电缆沟。消防配电线路与其他配电线路在同一竖井内敷设,当敷设在竖井两侧确有困难时,应按《民标》第8.11.7条的要求,保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。
11.2.4 高度250m及以上的超高层建筑应设2个及以上强电竖井,宜设2个及以上弱电竖井。强弱电井各自其中的一个为专用竖井,分别供强弱电应急防灾系统的备份缆线敷设使用。当有困难只有1个弱电竖井时,强弱电应急防灾系统的备份缆线可合用第2个强电井。
- 上一节:11.1 消防电源及其配电
- 下一节:11.3 消防应急照明和疏散指示系统
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 相关法律和技术标准
- 3 技术审查控制要求
- 3.1 申报材料及审查流程
- 3.2 建筑专业审查控制要求
- 3.3 结构专业审查控制要求
- 3.4 给排水专业审查控制要求
- 3.5 电气专业审查控制要求
- 3.6 暖通专业审查控制要求
- 3.7 审查表格
- 4 通用性问题说明
- 4.1 建筑分类与定性
- 4.2 建筑高度
- 4.3 楼梯
- 4.4 其他术语
- 5 总平面布局
- 5.1 消防车道
- 5.2 消防车登高操作场地
- 5.3 防火间距
- 5.4 消防救援口
- 6 防火分区和平面布置
- 6.1 防火分区
- 6.2 平面布置
- 7 安全疏散和避难
- 7.1 安全出口
- 7.2 疏散距离
- 7.3 疏散宽度
- 7.4 疏散楼梯间和疏散楼梯
- 7.5 避难层(间)、避难走道
- 7.6 下沉式广场
- 8 建筑构件和构造
- 8.1 防火卷帘
- 8.2 防火墙和防火门窗
- 8.3 外墙保温
- 8.4 消防电梯
- 8.5 固定窗等排热排烟设施
- 9 结构
- 9.1 构件耐火极限
- 9.2 钢筋混凝土结构、砌体结构
- 9.3 钢结构、组合结构
- 9.4 木结构
- 9.5 消能减隔震构件及其他
- 10 给排水
- 10.1 一般规定
- 10.2 消防用水量
- 10.3 消防水源
- 10.4 供水设施
- 10.5 给水形式
- 10.6 消火栓系统
- 10.7 自动喷水灭火系统
- 10.8 其它自动灭火系统
- 10.9 管网
- 10.10 消防排水
- 10.11 控制与操作
- 10.12 建筑灭火器
- 11 电气
- 11.1 消防电源及其配电
- 11.2 消防线缆选择及敷设
- 11.3 消防应急照明和疏散指示系统
- 11.4 火灾报警及消防联动控制系统
- 11.5 其它相关系统
- 12 暖通
- 12.1 一般规定
- 12.2 防烟系统
- 12.3 排烟系统
- 12.4 其他
- 13 特殊建筑和场所
- 14 厂房和仓库
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475