目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
10.9 管网
10.9.1 消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统中管道内设计流速必要时可超过5m/s,但不应大于7m/s。
10.9.2 室外消防给水单独设置引入管的设计流速,不宜大于2.5m/s;当引入管为消防、生活合用时,平时的设计流速按《建水标》的要求取值,并附加消防流量按流速不大于2.5m/s复核。
10.9.3 室内消火栓管道应优先采用竖向成环布置方式,室内消火栓系统水平环网上每两个阀门之间设置的立管不应多于5根,且相邻任两个阀门关闭不得停用整栋建筑或者住宅整个单元的室内消火栓。从水平环网上接出的单只消火栓连接管上可不设阀门,但应保证环网上两个阀门之间设置的同层消火栓不超过5个。
10.9.4 建筑小区室外生活、消防合用管网并采用两路市政进水时,引入管处应设置倒流防止器,从此合用管网上引出的室内消火栓管网起端仍应设倒流防止器,引出的消防卷盘或轻便水龙上应设真空破坏器。
10.9.5 倒流防止器设有泄水阀,防倒流时会有泄水动作,因此倒流防止器应设在水表之后。消火栓系统、消防软管卷盘的回流危害程度均为中级,如需设置倒流防止器,应采用减压型或低阻力倒流防止器,泄水时均应间接排水,不能设置于地下式水表井内。
10.9.6 每台消防水泵宜设置一个水锤吸纳器,一组消防水泵出水管与环状管网连接时,可设置一个水锤吸纳器。如附图10.9.6所示:

附图10.9.6
10.9.7 自动跟踪定位射流灭火系统中,每台自动消防炮及喷射型自动射流灭火装置、每组喷洒型自动射流灭火装置之前的供水管路应布置成环状管网,环网上的阀门应为信号阀;其供水支管上应设自动控制阀和具有信号反馈的手动阀;每台自动消防炮及喷射型自动射流灭火装置、每组喷洒型自动射流灭火装置的供水支管上应设水流指示器,且安装在手动控制阀的出口之后。
- 上一节:10.8 其它自动灭火系统
- 下一节:10.10 消防排水
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 相关法律和技术标准
- 3 技术审查控制要求
- 3.1 申报材料及审查流程
- 3.2 建筑专业审查控制要求
- 3.3 结构专业审查控制要求
- 3.4 给排水专业审查控制要求
- 3.5 电气专业审查控制要求
- 3.6 暖通专业审查控制要求
- 3.7 审查表格
- 4 通用性问题说明
- 4.1 建筑分类与定性
- 4.2 建筑高度
- 4.3 楼梯
- 4.4 其他术语
- 5 总平面布局
- 5.1 消防车道
- 5.2 消防车登高操作场地
- 5.3 防火间距
- 5.4 消防救援口
- 6 防火分区和平面布置
- 6.1 防火分区
- 6.2 平面布置
- 7 安全疏散和避难
- 7.1 安全出口
- 7.2 疏散距离
- 7.3 疏散宽度
- 7.4 疏散楼梯间和疏散楼梯
- 7.5 避难层(间)、避难走道
- 7.6 下沉式广场
- 8 建筑构件和构造
- 8.1 防火卷帘
- 8.2 防火墙和防火门窗
- 8.3 外墙保温
- 8.4 消防电梯
- 8.5 固定窗等排热排烟设施
- 9 结构
- 9.1 构件耐火极限
- 9.2 钢筋混凝土结构、砌体结构
- 9.3 钢结构、组合结构
- 9.4 木结构
- 9.5 消能减隔震构件及其他
- 10 给排水
- 10.1 一般规定
- 10.2 消防用水量
- 10.3 消防水源
- 10.4 供水设施
- 10.5 给水形式
- 10.6 消火栓系统
- 10.7 自动喷水灭火系统
- 10.8 其它自动灭火系统
- 10.9 管网
- 10.10 消防排水
- 10.11 控制与操作
- 10.12 建筑灭火器
- 11 电气
- 11.1 消防电源及其配电
- 11.2 消防线缆选择及敷设
- 11.3 消防应急照明和疏散指示系统
- 11.4 火灾报警及消防联动控制系统
- 11.5 其它相关系统
- 12 暖通
- 12.1 一般规定
- 12.2 防烟系统
- 12.3 排烟系统
- 12.4 其他
- 13 特殊建筑和场所
- 14 厂房和仓库
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475