目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.1 运行与维护
7.1.1 建筑的运行与维护应建立节能管理制度及设备系统节能运行操作规程。
7.1.2 公共建筑运行期间室内设定温度,冬季不得高于设计值2℃,夏季不得低于设计值2℃;对作息时间固定的建筑,在非使用时间内应降低空调运行温湿度和新风控制标准或停止运行空调系统。
7.1.3 对供冷供热系统,应根据实际冷热负荷变化制定调节供冷供热量的运行方案及操作规程。对可再生能源与常规能源结合的复合式能源系统,应根据实际运行状况制定实现全年可再生能源优先利用的运行方案及操作规程。
7.1.4 集中空调系统应根据实际运行状况制定过渡季节能运行方案及操作规程;对人员密集的区域,应根据实际需求制定新风量调节方案及操作规程。
7.1.5 对排风能量回收系统,应根据实际室内外空气参数,制定能量回收装置节能运行方案及操作规程。
7.1.6 暖通空调系统运行中,应监测和评估水力平衡和风量平衡状况;当不满足要求时,应进行系统平衡调试。
7.1.7 太阳能集热系统停止运行时,应采取有效措施防止太阳能集热系统过热。
7.1.8 地下水地源热泵系统投入运行后,应对抽水量、回灌量及其水质进行定期监测。
7.1.9 建筑节能及相关设备与系统维护应符合下列规定:
1 应按节能要求对排风能量回收装置、过滤器、换热表面等影响设备及系统能效的设备和部件定期进行检查和清洗;
2 应对设备及管道绝热设施定期进行维护和检查;
3 应对自动控制系统的传感器、变送器、调节器和执行器等基本元件进行日常维护保养,并应按工况变化调整控制模式和设定参数。
7.1.10 太阳能集热系统检查和维护,应符合下列规定:
1 太阳能集热系统冬季运行前,应检查防冻措施;并应在暴雨,台风等灾害性气候到来之前进行防护检查及过后的检查维修;
1 太阳能集热系统冬季运行前,应检查防冻措施;并应在暴雨,台风等灾害性气候到来之前进行防护检查及过后的检查维修;
2 雷雨季节到来之前应对太阳能集热系统防雷设施的安全性进行检查;
3 每年应对集热器检查至少一次,集热器及光伏组件表面应保持清洁。
7.1.11 建筑外围护结构应定期进行检查。当外墙外保温系统出现渗漏、破损、脱落现象时,应进行修复。
条文说明
7.1.1 根据《中华人民共和国节约能源法》第二十四条“用能单位应当按照合理用能的原则,加强节能管理,制定并实施节能计划和节能技术措施,降低能源消耗。”《民用建筑节能条例》第三十一条中提到“……应当建立健全民用建筑节能管理制度和操作规程,对建筑用能系统进行监测、维护”。
运行能耗在建筑物全生命周期中占比最大,因此有效降低建筑的实际运行能耗是建筑节能的最终目标。目前我国建筑运行管理普遍存在相关管理制度缺失、从业人员专业知识基础差、缺乏专业技术培训等问题,因此通过制定合理的管理制度和节能运行操作规程,有利于保障安全运行,并达到降低能耗的目的。
运行维护管理单位在制定相关管理制度时,可参照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系及现行国家标准《能源管理体系要求及使用指南》GB/T23331等相关标准管理体系。
运行维护管理单位在制定相关管理制度时,可参照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系及现行国家标准《能源管理体系要求及使用指南》GB/T23331等相关标准管理体系。
7.1.2 根据《中华人民共和国节约能源法》第三十七条“使用空调供暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。具体办法由国务院建设主管部门制定。”要求公共建筑运行阶段的室内温度冬季不应过高、夏季不应过低,避免能源浪费。
合理的室内温度设定对节能具有较好的效果。为了更好地控制人员的行为节能和管理节能,在运行管理过程中,必须严格控制室内设定温度,避免不必要的能源浪费。
办公楼在非上班时间(夜间或周末)人员很少,可以在夏季提高空调设定温度,在冬季降低供热温度,甚至停止供冷或供热,以减少供冷供热量,节约能源。
该措施可通过人为修改温控器实际可设定温度范围的方式来实现。
7.1.3 建筑实际冷热负荷随季节和使用情况而变化,制定合理的运行策略是实现建筑节能运行的前提。因此,要求建筑运行管理单位根据实际负荷变化情况制定节能运行方案,对设备机组运行方式进行调节,提高机组的实际运行效率,并落实在操作规程中。
通常60%~100%负荷率为冷水机组的高效率区,故应根据系统负荷变化,合理地控制机组的开启台数,使得各机组的负荷率经常保持在50%以上,有利于冷水机组节能运行。
根据《中华人民共和国节约能源法》第四十条“国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备,安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。”可再生能源利用,是我国建筑节能的重要发展方向,因此对于可再生能源与常规能源结合的复合式能源系统,应该优先使用可再生能源系统。根据实际负荷情况,以及太阳能、地热能等资源参数变化情况,优化运行方案并落实在操作规程中,实现全年可再生能源优先利用。
7.1.4 过渡季节可根据实际情况尽可能利用室外新风进行供冷,以减少冷源运行时间,节约能源。因此,要求建筑运行管理单位制定过渡季节能运行方案,对新风量及机组运行参数进行调节,实现按需供冷,并落实在操作规程中。
对人员密集区域,如会议室、影剧院、商场等,新风需求大,且人员密度变化大,经常出现和设计值不符的情况,应根据实际人数对风量进行控制,避免出现由于室内人员数量多于设计值而新风量不足的状况,或者室内人员数量过少,新风量过多而出现能源浪费的情况,在保证室内环境舒适的前提下节约能源。
7.1.5 排风能量回收是一项有效节能措施,但排风能量回收系统在回收能量的同时,由于换热装置阻力的存在,会增加风机的输配能耗,因此并非总是节能的,需要根据室内外空气状态明确节能运行工作区间,继而制定合理的运行控制策略和节能运行方案,并落实在操作规程中,避免因不合理的使用而增大能耗。
对于带旁通功能排风能量回收系统,当由于能量回收而节省的能耗大于由于换热装置阻力的存在而增加的能耗时,应切换至回收功能;反之则应切换至旁通功能。
在运行阶段通常采用简化的控制方法,即通过空调系统的平均能效和能量回收装置自身的性能参数来计算适宜启用回收功能的室内外空气的临界温差(对于显热式装置)或晗差(对于全热式装置)。当室内外空气的温差或晗差高于临界值时启用回收功能,反之则启用旁通功能。
7.1.6 暖通空调实际运行时,水系统和风系统各分支、各末端用户的流量和实际需求相匹配,即达到了水力平衡,否则将出现水力失调。水力失调是目前暖通空调系统中普遍存在的问题,由于水力失调导致水系统的水量、风系统的风量和实际需求不匹配,造成局部区域出现过冷或过热现象,同时会降低输配系统的流量调节功能,导致系统大流量小温差运行,系统的运行能耗增加。
为了解决这个问题,简单地采取提高水泵扬程或风压的做法,仍会导致冷热不均现象的出现以及更大程度的能源浪费。因此,当系统出现水力失调现象时,必须进行水力平衡调试,保证暖通空调系统的水力平衡和风量平衡。
现场可通过集水器各主支管的回水温度一致性判断水力平衡情况,具体可按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177的相关规定执行。
7.1.7 本条规定是为保证太阳能集热系统的安全运行。
太阳能集热器是太阳能集热系统最主要的部件。太阳能集热器运行管理的要点是避免集热器的空晒运行,尤其是对于真空管型集热器;同时,也要避免因集热工质不流动而引起的闷晒。处于闷晒条件下的集热器,由于吸热板温度过高会损坏吸热涂层,并且由于箱体温度过高而发生变形会造成玻璃破裂,以及损坏密封材料和保温层等。因此,系统运行维护人员应在日常的工作中经常监视太阳能集热系统的温度变化,采取相应措施,如在集热器上加盖遮挡物,排除故障后再移去等,以避免太阳能集热系统因过热而发生空晒和闷晒现象。
7.1.8 地下水抽水量、回灌量和水质是关系到地下水环境保护和人民生活健康的关键参数,也关系到地下水地源热泵的正常运行,定期监测可以掌握地源热泵系统对地下水环境的影响,了解系统运行状态,对环境安全和系统节能具有重要意义。
7.1.9 做好与节能相关的设备和自控系统的定期维护、清理、保养,是保证设备正常、高效运行的前提条件。
排风能量回收装置、过滤器、换热器及蒸发器、冷凝器换热表面等积尘、积垢,直接影响机组及系统效率,应定期进行检查,保持清洁状态,保证设备及系统高效运行。制冷机组、空调机组、风机、水泵和冷却塔等设备的过滤装置,如制冷机组的水过滤器、油过滤器、冷媒过滤器及干燥过滤器,空调机组或风机系统的初、中、高效空气过滤器,水泵前端的除污器,冷却塔的过滤装置或布水器等,应定期清洗,必要时更换过滤材料。减少过滤装置前后压差值可有效降低系统能源消耗。
设备及管道绝热设施是减少能量浪费的重要保障,如保温破损或隔汽层不严会严重影响保温性能,造成系统热量 损失增大,能耗增加。应定期检查、检测,确保绝热设施完好、性能正常。有破损或失效的绝热设施应及时进行修补或更换。
对自控设备和控制系统的定期维护,目的在于保障节能控制系统正常工作,达到节能运行的目标。
7.1.10 对太阳能集热系统进行定期检查和维护,是保证其高效运行的前提。
1 本款强调进入冬季之前,应进行防冻系统的检查,保证系统安全运行。需要强调的是,防冻检查既包括太阳能集热系统的防冻措施检查,也包括对太阳能热水、供暖、空调系统的其他部件以及管路的检查。具体做法可参照现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364相关要求。
2 本款强调了在雷雨季节到来之前,应对太阳能集热系统防雷设施进行检查,具体检查内容应按《建筑电气与智能化通用规范》的相关要求执行。
3 考虑到空气污染等问题影响太阳能集热器的高效运行,应每年检查集热器表面,定期进行清洗。太阳能集热器和光伏组件的表面积灰等因素会导致系统集热量或发电量减低,保持表面清洁是系统效率的重要保证。
7.1.11 外围护结构的热工性能将直接影响建筑的冷热负荷,对节约能源起到至关重要的作用。屋面、外墙内表面不结露,门窗可正常开启且关闭严密等都是对外围护结构的基本要求。对外保温系统,当出现渗漏、破损、脱落现象时,必须及时修复,避免损毁现象进一步恶化,甚至引发安全风险。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 废止的现行工程建设标准相关强制性条文
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 新建建筑节能设计
- 3.1 建筑和围护结构
- 3.2 供暖、通风与空调
- 3.3 电气
- 3.4 给水排水及燃气
- 4 既有建筑节能改造设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 围护结构
- 4.3 建筑设备系统
- 5 可再生能源建筑应用系统设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 太阳能系统
- 5.3 地源热泵系统
- 5.4 空气源热泵系统
- 6 施工、调试及验收
- 6.1 一般规定
- 6.2 围护结构
- 6.3 建筑设备系统
- 6.4 可再生能源应用系统
- 7 运行管理
- 7.1 运行与维护
- 7.2 节能管理
- 附录A 不同气候区新建建筑平均能耗指标
- 附录B 建筑分类及参数计算
- 附录C 建筑围护结构热工性能权衡判断
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475