目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
中华人民共和国国家标准
建筑节能与可再生能源利用通用规范
General code for energy efficiency and renewable energy application in buildings
GB 55015-2021
2021-09-08 发布
2022-04-01 实施
国家技术监督局
中华人民共和国建设部
住房和城乡建设部关于发布国家标准
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》的公告
现批准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》为国家标准,编号为GB 55015-2021,自2022年4月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准相关强制性条文同时废止。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。
本规范在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑出版传媒有限公司出版发行。
住房和城乡建设部
2021年9月8日
2021年9月8日
为适应国际技术法规与技术标准通行规则,2016年以来,住房和城乡建设部陆续印发《深化工程建设标准化工作改革的意见》等文件,提出政府制定强制性标准、社会团体制定自愿采用性标准的长远目标,明确了逐步用全文强制性工程建设规范取代现行标准中分散的强制性条文的改革任务,逐步形成由法律、行政法规、部门规章中的技术性规定与全文强制性工程建设规范构成的“技术法规”体系。
关于规范种类。强制性工程建设规范体系覆盖工程建设领域各类建设工程项目,分为工程项目类规范(简称项目规范)和通用技术类规范(简称通用规范)两种类型。项目规范以工程建设项目整体为对象,以项目的规模、布局、功能、性能和关键技术措施等五大要素为主要内容。通用规范以实现工程建设项目功能性能要求的各专业通用技术为对象,以勘察、设计、施工、维修、养护等通用技术要求为主要内容。在全文强制性工程建设规范体系中,项目规范为主干,通用规范是对各类项目共性的、通用的专业性关键技术措施的规定。
关于五大要素指标。强制性工程建设规范中各项要素是保障城乡基础设施建设体系化和效率提升的基本规定,是支撑城乡建设高质量发展的基本要求。项目的规模要求主要规定了建设工程项目应具备完整的生产或服务能力,应与经济社会发展水平相适应。项目的布局要求主要规定了产业布局、建设工程项目选址、总体设计、总平面布置以及与规模相协调的统筹性技术要求,应考虑供给能力合理分布,提高相关设施建设的整体水平。项目的功能要求主要规定项目构成和用途,明确项目的基本组成单元,是项目发挥预期作用的保障。项目的性能要求主要规定建设工程项目建设水平或技术水平的高低程度,体现建设工程项目的适用性,明确项目质量、安全、节能、环保、宜居环境和可持续发展等方面应达到的基本水平。关键技术措施是实现建设项目功能、性能要求的基本技术规定,是落实城乡建设安全、绿色、韧性、智慧、宜居、公平、有效率等发展目标的基本保障。
关于规范实施。强制性工程建设规范具有强制约束力,是保障人民生命财产安全、人身健康、工程安全、生态环境安全、公众权益和公众利益,以及促进能源资源节约利用、满足经济社会管理等方面的控制性底线要求,工程建设项目的勘察、设计、施工、验收、维修、养护、拆除等建设活动全过程中必须严格执行,其中,对于既有建筑改造项目(指不改变现有使用功能),当条件不具备、执行现行规范确有困难时,应不低于原建造时的标准。与强制性工程建设规范配套的推荐性工程建设标准是经过实践检验的、保障达到强制性规范要求的成熟技术措施,一般情况下也应当执行。在满足强制性工程建设规范规定的项目功能、性能要求和关键技术措施的前提下,可合理选用相关团体标准、企业标准,使项目功能、性能更加优化或达到更高水平。推荐性工程建设标准、团体标准、企业标准要与强制性工程建设规范协调配套,各项技术要求不得低于强制性工程建设规范的相关技术水平。
强制性工程建设规范实施后,现行相关工程建设国家标准、行业标准中的强制性条文同时废止。现行工程建设地方标准中的强制性条文应及时修订,且不得低于强制性工程建设规范的规定。现行工程建设标准(包括强制性标准和推荐性标准)中有关规定与强制性工程建设规范的规定不一致的,以强制性工程建设规范的规定为准。
起草说明
按照《住房和城乡建设部关于印发2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划的通知》(建标函[2019]8号)要求,编制组在国家现行相关工程建设标准基础上,认真总结实践经验,参考了国外技术法规、国际标准和国外先进标准,并与国家法规政策相协调,经广泛调查研究和征求意见,编制了本规范。
本规范的主要内容是:1规定了节能总目标,给出了新建建筑平均设计能耗水平、平均能耗指标及平均建筑碳排放强度;2规定了新建建筑节能设计的建筑和围护结构、供暖通风与空调、电气、给水排水及燃气的相关节能要求及措施;3规定了既有建筑节能改造围护结构及设备系统的节能诊断及改造设计要求;4规定了太阳能、地源及空气源热泵等可再生能源建筑应用系统设计要求;5规定了围护结构、建筑设备系统、可再生能源系统的施工、调试及验收相关要求;6规定了运行维护和节能管理的相关要求。
本规范中,规定新建建筑设计功能、性能的条款是:第2.0.1条、第2.0.2条、第3.1.1~3.1.18条、第3.2.5条、第3.2.6条、第3.2.9条、第3.2.11~3.2.16条、第3.3.7条、第3.4.2~3.4.6条;规定既有建筑节能改造功能、性能的条款是:第4.1.2条、第4.2.3条、第4.3.9~4.3.11条;规定可再生建筑应用系统功能、性能的条款是:第5.2.2条、第5.2.5条、第5.2.9条、第5.2.10条、第5.3.3条、第5.3.4条、第5.4.3条、第5.4.4条;规定施工、调试及验收功能、性能的条款是:第6.1.1条、第6.1.3条、第6.1.5条、第6.2.5~6.2.8条、第6.3.6条、第6.3.13条;规定节能运行及管理功能、性能的条款是:第7.1.1条、第7.1.2条、第7.2.1条。
下列工程建设标准中与建筑节能及可再生能源利用的相关强制性条文按本规范执行:
《建筑照明设计标准》GB50034-2013
《住宅设计规范》GB50096-2011
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2018
《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005(2009版)
《住宅建筑规范》GB50368-2005
《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019
《太阳能供热采暖工程技术标准》GB50495-2019
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
《民用建筑太阳能空调工程技术规范》GB50787-2012
《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2018
《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010
《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012
《外墙外保温工程技术标准》JGJ144-2019
《供热计量技术规程》JGJ173-2009
《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176-2009
《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ255-2012
《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289-2012
《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ475-2019
本规范由住房和城乡建设部负责管理和解释。
二、本规范编制单位、起草人员及审查人员
(一)编制单位
中国建筑科学研究院有限公司
建科环能科技有限公司
上海建筑设计研究院有限公司
中国建筑设计研究院有限公司
福建省建筑科学研究院有限公司
天津市建筑设计研究院有限公司
北京市建筑设计研究院有限公司
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司
哈尔滨工业大学
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
中国建筑东北设计研究院有限责任公司
吉林省建苑设计集团有限公司
重庆大学
中国建筑标准设计研究院有限公司
新疆建筑设计研究院有限公司
中国建筑节能协会
中国建筑西南设计研究院有限公司
中国市政工程华北设计研究总院有限公司
中国城市建设研究院有限公司
(二)起草人员
徐伟 邹瑜 赵建平 宋波 郑瑞澄 董宏 陈曦 孙德宇 寿炜炜 陈琪 赵士怀 顾放 万水娥 马晓雯 车学娅 徐凤 徐宏庆 方修睦 杨仕超 金丽娜 吴雪岭 何涛 杨灵艳 宋业辉 张婧 柳松 高雅春 付祥钊 仲继寿 郭景 刘鸣 杨西伟 冯雅 李颜强 叶凌 罗铮
(三)审查人员
江亿 王有为 王崇杰 郭晓岩 黄晓家 许锦峰 薛峰 李铮 何梓年 戴德慈 李丛笑 赵立华 胥小龙
三、术语
1 体形系数 shape factor
建筑物与室外大气接触的外表面面积与其所包围的体积的比值。
2 传热系数 heat transfer coefficient
在稳态条件下,围护结构两侧空气为单位温差时,单位时间内通过单位面积传递的热量。
3 围护结构平均传热系数 mean heat transfer coefficient of building envelope
考虑了围护结构单元中存在的热桥影响后得到的传热系数,简称平均传热系数。
4 透光围护结构太阳得热系数(SHGC) solar heat gain coefficient
通过透光围护结构(门窗或透光幕墙)的太阳辐射室内得热量与投射到透光围护结构(门窗或透光幕墙)外表面上的太阳辐射量的比值。太阳辐射室内得热量包括太阳辐射通过辐射透射的得热量和太阳辐射被构件吸收再传入室内的得热量两部分。
5 可见光透射比 visible transmittance
透过透光材料的可见光光通量与投射在其表面上的可见光光通量之比。
6 围护结构热工性能权衡判断 building envelope thermal performance trade-off
当建筑设计不能满足围护结构热工设计规定指标要求时,计算并比较参照建筑和设计建筑的全年供暖和空气调节能耗,判定围护结构的总体热工性能是否符合节能设计要求的方法,简称权衡判断。
7 参照建筑 reference building
进行围护结构热工性能权衡判断时,作为计算满足本规范要求的全年供暖和空气调节能耗用的基准建筑。
8 性能系数(COP) coefficient of performance
名义制冷或制热工况下,机组以同一单位表示的制冷(热)量除以总输入电功率得出的比值。
9 综合部分负荷性能系数(IPLV) integrated part load value
基于冷水(热泵)机组或空调(热泵)机组部分负荷时的性能系数值,经加权计算获得的表示该机组部分负荷效率的单一数值。
10 全年性能系数(APF) annual performance factor
在制冷季节及制热季节中,机组进行制冷(热)运行时从室内除去的热量及向室内送入的热量总和与同一期间内消耗的电量总和之比。
11 制冷季节能效比(SEER) seasonal energy efficiency ratio
在制冷季节中,空调机(组)进行制冷运行时从室内除去的热量总和与消耗的电量总和之比。
12 照明功率密度(LPD) lighting power density
正常照明条件下,单位面积上一般照明的额定功率。
13 节能诊断 energy diagnosis
通过现场调查、检测以及对能源消费账单和设备历史运行记录的统计、模拟分析等,找到建筑物能源浪费的环节,为建筑物的节能改造提供依据的过程。
14 太阳能热利用系统 solar thermal system
将太阳辐射能转化为热能,为建筑供热水,供热水及供暖,或供热水、供暖或(及)供冷的系统。分为太阳能热水系统、太阳能供暖系统以及太阳能供暖空调等复合应用系统。
15 太阳能光伏发电系统 solar photovoltaic(PV)system
利用太阳能电池的光伏效应将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统。
16 地源热泵系统 ground-source heat pump system
以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。
17 空气源热泵系统 air source heat pump system
以空气作为低温热源,由空气源热泵机组、输配系统和建筑物内系统组成的供热空调系统。根据建筑物内系统不同,分为空气源热泵热风系统和空气源热泵热水系统。
18 建筑能效标识 building energy performan cecertification
依据建筑能效测评结果,对建筑能耗相关信息向社会或产权所有人明示的活动。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:没有了
- 下一节:废止的现行工程建设标准相关强制性条文
目录导航
- 前言
- 废止的现行工程建设标准相关强制性条文
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 新建建筑节能设计
- 3.1 建筑和围护结构
- 3.2 供暖、通风与空调
- 3.3 电气
- 3.4 给水排水及燃气
- 4 既有建筑节能改造设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 围护结构
- 4.3 建筑设备系统
- 5 可再生能源建筑应用系统设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 太阳能系统
- 5.3 地源热泵系统
- 5.4 空气源热泵系统
- 6 施工、调试及验收
- 6.1 一般规定
- 6.2 围护结构
- 6.3 建筑设备系统
- 6.4 可再生能源应用系统
- 7 运行管理
- 7.1 运行与维护
- 7.2 节能管理
- 附录A 不同气候区新建建筑平均能耗指标
- 附录B 建筑分类及参数计算
- 附录C 建筑围护结构热工性能权衡判断
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475