B.2 定期试验
B.2.1 通则
在核电厂运行的整个寿期,应定期针对消防相关系统开展试验和检查,以验证运行期间消防相关系统的有效性和完整性。
定期试验的开展,不应影响机组安全运行。
B.2.2 基本要求
B.2.2.1 试验项目B.2.2 基本要求
定期试验包括功能性试验和外观检查。
应根据定期试验监督要求及大纲确定试验项目以及要求遵守的准则,并制定定期试验规程。
B.2.2.2 定期试验文件编制准则
消防相关系统应编制下述定期试验文件:
——定期试验监督要求和定期试验大纲,该文件确定了在指定系统上进行试验和检查的内容以及试验和检查的周期、参数和验收准则;
——试验规程文件,规定详细的试验流程,且对于每个系统应规定实施试验的条件;
——试验操作单;
——试验报告。
——试验规程文件,规定详细的试验流程,且对于每个系统应规定实施试验的条件;
——试验操作单;
——试验报告。
B.2.3 实施准则
应依据试验规程和试验操作单进行定期试验。
有关设备和系统正常运行的信号装置在试验期间应投入运行。
任何试验都不应引起实际和优先自动信号的中断。
对于某些一次性的消防设备(如熔断阀等),可以考虑通过模拟启动方式开展试验。
B.2.4 试验结果
在核电厂运行的整个寿期,定期试验和检查的报告应归档,有关试验结果的管理和使用应按照质量管理手册的要求列入专门记录文本。
B.2.5 定期试验范围和内容
定期试验的范围和内容如表B.1所示。

查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:B.1 调试试验
- 下一节:附录C(资料性) 电缆托盘段防火包覆技术要求
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 防火设计总要求
- 4.1 概述
- 4.2 基本目的
- 4.3 基本假设
- 4.4 核安全重要建(构)筑物防止共模失效
- 4.5 其他要求
- 5 总平面布置的防火设计
- 5.1 建(构)筑物之间的防火设计
- 5.2 消防车道
- 5.3 其他要求
- 6 火灾预防和限制火灾蔓延
- 6.1 材料选择
- 6.2 防火区/防火小区划分
- 6.3 电气设置与管道布置防火要求
- 6.4 特殊区域防火与非能动防火设施
- 7 消防疏散
- 7.1 一般要求
- 7.2 疏散出口
- 7.3 疏散距离
- 7.4 疏散宽度和高度
- 7.5 消防疏散照明和备用照明
- 8 火灾自动报警系统
- 8.1 一般规定
- 8.2 系统设计要求
- 8.3 消防广播系统
- 8.4 消防专用电话
- 9 消防供水及灭火系统
- 9.1 一般要求
- 9.2 消防用水量及水压
- 9.3 消防水源
- 9.4 消防水泵及稳压装置
- 9.5 消防供水管网
- 9.6 水基自动灭火系统
- 9.7 消火栓
- 9.8 灭火器
- 10 通风防火
- 10.1 通风防火
- 10.2 防排烟系统
- 11 火灾安全分析
- 11.1 总体要求
- 11.2 火灾危害性分析
- 11.3 火灾薄弱环节分析
- 11.4 火灾安全停堆分析
- 11.5 火灾模拟分析
- 12 内部防爆设计
- 12.1 一般要求
- 12.2 具体规定
- 13 重点区域和设备的防火设计要求
- 13.1 内层安全壳(反应堆厂房)
- 13.2 双层安全壳环形空间
- 13.3 反应堆冷却剂泵
- 13.4 核安全重要建(构)筑物碘吸附器
- 13.5 核安全重要建(构)筑物含油泵(反应堆冷却剂泵除外)
- 13.6 柴油发电机厂房
- 13.7 核安全重要建(构)筑物电缆廊道、电缆竖井
- 13.8 核安全重要建(构)筑物仪控机柜间
- 13.9 核安全重要建(构)筑物配电间
- 13.10 主控制室
- 13.11 氢气危险区
- 13.12 设置有核安全相关物项的管廊、冷却塔及联合泵房
- 13.13 非安全级的综合技术廊道
- 13.14 汽轮机厂房
- 13.15 变压器
- 13.16 应急指挥中心
- 13.17 放射性废物贮存、处理及附属类厂房
- 13.18 消防泵房
- 14 质量保证
- 14.1 总体要求
- 14.2 目的
- 14.3 行政管理
- 附录A(规范性) 抗震要求
- 附录B(规范性) 调试及定期试验
- B.1 调试试验
- B.2 定期试验
- 附录C(资料性) 电缆托盘段防火包覆技术要求
- 附录D(资料性) 火灾风险类型
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475