3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 阻燃 fire retardant
物体对某些物料的燃烧起熄灭、减少或显著阻滞作用的性质。
物体对某些物料的燃烧起熄灭、减少或显著阻滞作用的性质。
3.2 防火区 fire area
为防止火灾在规定的时间内蔓延而构筑的厂房或部分厂房,防火区可由一个或多个房间组成,其边界全部用防火屏障包围。
为防止火灾在规定的时间内蔓延而构筑的厂房或部分厂房,防火区可由一个或多个房间组成,其边界全部用防火屏障包围。
3.3 防火小区 fire zone
设置防火设施(如限制可燃物料的数量、空间分隔、固定灭火系统、防火涂层或其他设施)以隔离火灾的区域,通过该设置使被隔离的系统不会受到显著损坏。
设置防火设施(如限制可燃物料的数量、空间分隔、固定灭火系统、防火涂层或其他设施)以隔离火灾的区域,通过该设置使被隔离的系统不会受到显著损坏。
3.4 火灾荷载 fire load
空间内所有可燃物全部燃烧可能释放的热量总和。
空间内所有可燃物全部燃烧可能释放的热量总和。
注:单位为兆焦(MJ)。
3.5 火灾荷载密度 fire load density
设定空间内按地面的单位面积计算出的火灾荷载。
设定空间内按地面的单位面积计算出的火灾荷载。
注:以兆焦每平方米(MJ/m²)表示。
3.6 火灾持续时间 fire duration time
设定空间内可燃物全部燃尽,且过程中无任何灭火干预行动的燃烧时间。
设定空间内可燃物全部燃尽,且过程中无任何灭火干预行动的燃烧时间。
注:以分(min)或小时(h)为单位。
3.7 防火阀 fire damper
安装在通风与空气调节系统的送、回风管道上或防火边界上,平时呈开启状态,火灾时当管道内或防火边界上的烟气温度达到设定温度时关闭,或由消防控制系统关闭,并在一定时间内满足漏风量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
3.8 防火屏障 fire barrier
防止火灾蔓延至相邻区域且具有一定耐火极限的屏障,包括墙壁、地板、天花板、防火风管或者在门洞、贯穿件和通风系统等通道的封堵装置(防火门、防火阀、防火封堵、防火贯穿件等)。
安装在通风与空气调节系统的送、回风管道上或防火边界上,平时呈开启状态,火灾时当管道内或防火边界上的烟气温度达到设定温度时关闭,或由消防控制系统关闭,并在一定时间内满足漏风量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
3.8 防火屏障 fire barrier
防止火灾蔓延至相邻区域且具有一定耐火极限的屏障,包括墙壁、地板、天花板、防火风管或者在门洞、贯穿件和通风系统等通道的封堵装置(防火门、防火阀、防火封堵、防火贯穿件等)。
3.9 火灾共模失效 fire-related common mode failure
由于火灾而导致执行同一核安全功能的系统、部件、电缆的多个系列同时丧失的后果。
由于火灾而导致执行同一核安全功能的系统、部件、电缆的多个系列同时丧失的后果。
3.10 疏散通道 evacuation passageway
主要用于火灾情况下人员疏散的走廊、通道、楼梯间、出口等主要疏散路线。
主要用于火灾情况下人员疏散的走廊、通道、楼梯间、出口等主要疏散路线。
3.11 防烟楼梯间 smoke-proof staircase
在楼梯间内设置有加压送风系统或在楼梯间入口处设置有防烟的前室、开敞式阳台、凹廊,且通向前室和楼梯间的门均为防火门,为防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。
在楼梯间内设置有加压送风系统或在楼梯间入口处设置有防烟的前室、开敞式阳台、凹廊,且通向前室和楼梯间的门均为防火门,为防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。
3.12 受保护的疏散通道 protected evacuation passageway
为了防止火灾和烟气侵入并确保火灾情况下的人员疏散安全,划分为独立的防火区/防火小区的封闭楼梯间或防烟楼梯间及主要疏散通道。
为了防止火灾和烟气侵入并确保火灾情况下的人员疏散安全,划分为独立的防火区/防火小区的封闭楼梯间或防烟楼梯间及主要疏散通道。
注:厂房室外区域也视为受保护的疏散通道。
3.13 核安全重要建(构)筑物 nuclear safety important building and structure
容纳核安全重要物项(系统和部件)的建(构)筑物。
容纳核安全重要物项(系统和部件)的建(构)筑物。
3.14 非能动防火保护装置 passive fire resistant protection structure
为确保火灾情况下机组的安全功能,火灾安全分析后认为需要对部分设备或电缆进行补充防火保护所设置的装置,包括电缆托盘段防火包覆、防火箱体、隔热屏障等。
为确保火灾情况下机组的安全功能,火灾安全分析后认为需要对部分设备或电缆进行补充防火保护所设置的装置,包括电缆托盘段防火包覆、防火箱体、隔热屏障等。
3.15 火灾就地模拟盘 fire local mimic panel
就地火灾报警控制盘
就地火灾报警控制盘
安装于核安全相关厂房入口或各层,带有模拟平面图和指示灯,用于操作和控制区域内消防系统设备,并能进行火灾报警的就地控制盘柜装置。
3.16 火灾安全停堆部件 post-fire safe-shutdown components
火灾后达到和维持安全停堆状态所需要的设备及电缆。
火灾后达到和维持安全停堆状态所需要的设备及电缆。
3.17 火灾危害性分析 fire hazard analysis;FHA
评价每个防火区/防火小区假想火灾对安全重要物项的潜在影响,验证防火设计满足核安全三大目标要求的分析工作,包括防火屏障耐火极限可靠性、灭火系统和自动报警系统设计充分性等。
评价每个防火区/防火小区假想火灾对安全重要物项的潜在影响,验证防火设计满足核安全三大目标要求的分析工作,包括防火屏障耐火极限可靠性、灭火系统和自动报警系统设计充分性等。
3.18 火灾薄弱环节分析 fire vulnerability analysis;FVA
为全面、系统地解决和处理火灾共模失效,针对每一防火区/防火小区开展共模点识别,然后对共模点进行功能分析和火灾风险分析,并对分析后确认无法接受的共模点采取补充防火措施,确保火灾情况下不会引起共模失效而导致机组所必需的安全功能丧失,保证实现核安全目标。
为全面、系统地解决和处理火灾共模失效,针对每一防火区/防火小区开展共模点识别,然后对共模点进行功能分析和火灾风险分析,并对分析后确认无法接受的共模点采取补充防火措施,确保火灾情况下不会引起共模失效而导致机组所必需的安全功能丧失,保证实现核安全目标。
3.19 火灾安全停堆分析 post-fire safe-shutdown analysis;FSSA
评价每个防火区假想火灾的潜在影响,验证防火设计保障工艺及相关系统实现和维持安全停堆功能的分析工作。
评价每个防火区假想火灾的潜在影响,验证防火设计保障工艺及相关系统实现和维持安全停堆功能的分析工作。
3.20 火灾安全分析 fire safety analysis
为确保火灾后的核安全功能、验证防火设计充分性而进行的分析工作,包括FlIA、FVA、FSSA。
为确保火灾后的核安全功能、验证防火设计充分性而进行的分析工作,包括FlIA、FVA、FSSA。
3.21 实体隔离 solid separation
物项之间采用具有一定耐火极限防火屏障进行隔离的方式,以避免火灾蔓延。
物项之间采用具有一定耐火极限防火屏障进行隔离的方式,以避免火灾蔓延。
3.22 空间隔离 geographical separation
物项之间采用距离相隔且隔离空间内不设置任何可燃物的方式,以避免火灾蔓延。
物项之间采用距离相隔且隔离空间内不设置任何可燃物的方式,以避免火灾蔓延。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 防火设计总要求
- 4.1 概述
- 4.2 基本目的
- 4.3 基本假设
- 4.4 核安全重要建(构)筑物防止共模失效
- 4.5 其他要求
- 5 总平面布置的防火设计
- 5.1 建(构)筑物之间的防火设计
- 5.2 消防车道
- 5.3 其他要求
- 6 火灾预防和限制火灾蔓延
- 6.1 材料选择
- 6.2 防火区/防火小区划分
- 6.3 电气设置与管道布置防火要求
- 6.4 特殊区域防火与非能动防火设施
- 7 消防疏散
- 7.1 一般要求
- 7.2 疏散出口
- 7.3 疏散距离
- 7.4 疏散宽度和高度
- 7.5 消防疏散照明和备用照明
- 8 火灾自动报警系统
- 8.1 一般规定
- 8.2 系统设计要求
- 8.3 消防广播系统
- 8.4 消防专用电话
- 9 消防供水及灭火系统
- 9.1 一般要求
- 9.2 消防用水量及水压
- 9.3 消防水源
- 9.4 消防水泵及稳压装置
- 9.5 消防供水管网
- 9.6 水基自动灭火系统
- 9.7 消火栓
- 9.8 灭火器
- 10 通风防火
- 10.1 通风防火
- 10.2 防排烟系统
- 11 火灾安全分析
- 11.1 总体要求
- 11.2 火灾危害性分析
- 11.3 火灾薄弱环节分析
- 11.4 火灾安全停堆分析
- 11.5 火灾模拟分析
- 12 内部防爆设计
- 12.1 一般要求
- 12.2 具体规定
- 13 重点区域和设备的防火设计要求
- 13.1 内层安全壳(反应堆厂房)
- 13.2 双层安全壳环形空间
- 13.3 反应堆冷却剂泵
- 13.4 核安全重要建(构)筑物碘吸附器
- 13.5 核安全重要建(构)筑物含油泵(反应堆冷却剂泵除外)
- 13.6 柴油发电机厂房
- 13.7 核安全重要建(构)筑物电缆廊道、电缆竖井
- 13.8 核安全重要建(构)筑物仪控机柜间
- 13.9 核安全重要建(构)筑物配电间
- 13.10 主控制室
- 13.11 氢气危险区
- 13.12 设置有核安全相关物项的管廊、冷却塔及联合泵房
- 13.13 非安全级的综合技术廊道
- 13.14 汽轮机厂房
- 13.15 变压器
- 13.16 应急指挥中心
- 13.17 放射性废物贮存、处理及附属类厂房
- 13.18 消防泵房
- 14 质量保证
- 14.1 总体要求
- 14.2 目的
- 14.3 行政管理
- 附录A(规范性) 抗震要求
- 附录B(规范性) 调试及定期试验
- B.1 调试试验
- B.2 定期试验
- 附录C(资料性) 电缆托盘段防火包覆技术要求
- 附录D(资料性) 火灾风险类型
-