目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
10 室内装修
10.0.1 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.8条涉及的“无窗房间”如何认定?
处理意见:
1 电影院的观众厅属于高大的室内空间场所,且一般设置有放映窗,不属于《建筑内部装修设计防火规范》第4.0.8条规定的无窗房间范畴;
2 房间内如果安装了能够被击破的窗户、外部人员可通过该窗户观察到房间内部情况,则该房间可不被认定为无窗房间。
10.0.2 针对人员密集场所,《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017的部分条款允许设有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,装修材料可按原来的标准降低一级,但消防法规定人员密集场所装修、装饰应当按照消防技术标准的要求,使用不燃、难燃材料,应如何考虑?
处理意见:根据《中华人民共和国消防法》第二十六条,人员密集场所室内装修、装饰,应当按照消防技术标准的要求,使用不燃、难燃材料。因此人员密集场所应按照此条严格执行。
10.0.3 商业营业厅室内装修设计中货物与防火卷帘门最小距离是多少?
处理意见:防火卷帘门两侧各0.3m范围内不得放置物品,并应用黄色标识线划定范围。
10.0.4 乳胶漆的燃烧性能等级是否能认定为A级?
处理意见:根据《建筑内部装修设计防火规范》第3.0.6条的要求,只有无机涂料能认定为A级。乳胶漆为有机涂料,不能作为燃烧性能A级材料使用。
处理意见:
- 上一节:9.4 火灾自动报警系统
- 下一节:第二部分
目录导航
- 前言
- 关于印发《石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南》(2021年版)的通知
- 第一部分
- 1 场所性质定性
- 2 总平面布局
- 3 防火分区和平面布置
- 4 安全疏散和避难
- 5 建筑构造
- 6 灭火救援
- 7 灭火设施
- 7.1 消防灭火设施的设置
- 7.2 消防给水及消火栓系统
- 7.3 自动喷水灭火系统
- 7.4 其它
- 8 防烟排烟
- 8.1 防烟系统
- 8.2 排烟系统
- 8.3 暖通空调系统
- 9 建筑电气
- 9.1 供电系统
- 9.2 低压配电系统
- 9.3 消防应急照明和疏散指示系统
- 9.4 火灾自动报警系统
- 10 室内装修
- 第二部分
- 1 程序、政策
- 2 既有建筑改造
- 2.1 基本规定
- 2.2 建筑设计
- 2.3 灭火设施
- 2.4 防烟排烟
- 2.5 消防电气
- 附录A
- 附录B
- 附录C
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475