目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.1 供电系统
9.1.1 消防用电的负荷如何分级?
处理意见:根据规范及标准要求,消防用电的负荷分级见表10.1.1。
处理意见:根据规范及标准要求,消防用电的负荷分级见表10.1.1。



9.1.2 火灾时消防设备连续供电的时间如何确定?
处理意见:火灾时连续供电的时间应满足各类消防用电设备在火灾发生期间需持 续工作时间的要求,其连续供电时间见表10.1.2。
处理意见:火灾时连续供电的时间应满足各类消防用电设备在火灾发生期间需持 续工作时间的要求,其连续供电时间见表10.1.2。


9.1.3 车库内不同防火分区的消防风机的电源是否可以由变配电室低压出线柜引出电 缆采取树干式配电方式?
处理意见:可以由变配电室进行树干式配电。
9.1.4 消火栓泵与喷淋泵是否可以共用一组双电源切换装置供电?
处理意见:当消火栓泵与喷淋泵同在一处泵房内时,宜共用一组双电源切换装置,给成套 消防柜设备供电,满足最末一级配电箱处设置自动切换装置的要求。
处理意见:可以由变配电室进行树干式配电。
9.1.4 消火栓泵与喷淋泵是否可以共用一组双电源切换装置供电?
处理意见:当消火栓泵与喷淋泵同在一处泵房内时,宜共用一组双电源切换装置,给成套 消防柜设备供电,满足最末一级配电箱处设置自动切换装置的要求。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:9 建筑电气
- 下一节:9.2 低压配电系统
目录导航
- 前言
- 关于印发《石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南》(2021年版)的通知
- 第一部分
- 1 场所性质定性
- 2 总平面布局
- 3 防火分区和平面布置
- 4 安全疏散和避难
- 5 建筑构造
- 6 灭火救援
- 7 灭火设施
- 7.1 消防灭火设施的设置
- 7.2 消防给水及消火栓系统
- 7.3 自动喷水灭火系统
- 7.4 其它
- 8 防烟排烟
- 8.1 防烟系统
- 8.2 排烟系统
- 8.3 暖通空调系统
- 9 建筑电气
- 9.1 供电系统
- 9.2 低压配电系统
- 9.3 消防应急照明和疏散指示系统
- 9.4 火灾自动报警系统
- 10 室内装修
- 第二部分
- 1 程序、政策
- 2 既有建筑改造
- 2.1 基本规定
- 2.2 建筑设计
- 2.3 灭火设施
- 2.4 防烟排烟
- 2.5 消防电气
- 附录A
- 附录B
- 附录C
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475