8 系统维护管理
8.1 系统的维护管理应制定维护管理制度,并应根据维护制度和操作规程进行,使系统处于正常运行状态。
8.2 系统的维护管理应由经过培训的人员承担。维护管理人员应熟悉系统的工作原理和操作维护方法与要求。
8.3 系统的维护管理宜按附录J的表J.1的要求进行,并应按表J.2填写系统维护管理记录。
8.4 系统发生故障并需停用进行维修时,应经消防责任人批准并在采取相应的防范措施后进行。
8.5 系统维护检查中发现的问题应及时按规定要求处理。
8.6 系统应按本文件要求进行年检、季检、月检和日检。
8.7 系统每年应至少进行1次年检,并应符合下列规定:
a)应定期测定1次系统水源的供水能力;
b)应对系统组件、管道及管件进行1次全面检查,清洗贮水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫;
c)贮水箱应每半年换水1次,贮水容器内的水应按产品制造商的要求定期更换,不少于每半年1次;
d)应进行系统模拟灭火试验,并应符合7.5.8的规定。
b)应对系统组件、管道及管件进行1次全面检查,清洗贮水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫;
c)贮水箱应每半年换水1次,贮水容器内的水应按产品制造商的要求定期更换,不少于每半年1次;
d)应进行系统模拟灭火试验,并应符合7.5.8的规定。
8.8 系统每季度应进行1次季检,并应符合下列规定:
a)应通过试验阀对泵组式系统进行1次放水试验,检查泵组启动、主备泵切换及报警联动功能是否正常;
b)应检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常;
c)应检查管道和支、吊架是否松动,管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象。
b)应检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常;
c)应检查管道和支、吊架是否松动,管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象。
8.9 系统每月应进行1次月检,并应符合下列规定:
a)应检查系统组件的外观,应无碰撞变形及其他机械性损伤;
b)应检查分区控制阀动作是否正常;
c)应检查阀门上的铅封或锁链是否完好,阀门是否处于正确位置;
d)应检查贮水箱和贮水容器的水位及贮气容器内的气体压力是否符合设计要求;
e)对于闭式系统,应利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验,观察其是否正常动作和显示;
f)应检查喷头的外观及备用数量是否符合要求;
g)应检查手动操作装置的防护罩、铅封等是否完整无损。
8.10 系统每日应进行1次日检,并应符合下列规定:
a)应检查控制阀等各种阀门的外观及启闭状态是否符合设计要求;
b)应检查系统的主备电源接通情况;
c)寒冷和严寒地区应检查设置储水设备的房间温度,且不应低于5℃;
d)应检查报警控制器、水泵控制柜(盘)的控制面板及显示信号状态;
e)系统的标志和使用说明等标识是否正确、清晰、完整,处于正确位置。
b)应检查系统的主备电源接通情况;
c)寒冷和严寒地区应检查设置储水设备的房间温度,且不应低于5℃;
d)应检查报警控制器、水泵控制柜(盘)的控制面板及显示信号状态;
e)系统的标志和使用说明等标识是否正确、清晰、完整,处于正确位置。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:7.5 验收
- 下一节:附录A (规范性)高压细水雾灭火系统实体火灾模拟实验基本要求
目录导航
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语与符号
- 3.1 术语
- 3.2 符号
- 4 系统设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 系统选型
- 4.3 设计参数
- 4.4 喷头布置
- 4.5 水力计算
- 4.6 供水
- 4.7 阀门和管道布置
- 5 系统组件
- 5.1 一般规定
- 5.2 供水装置与过滤器
- 5.3 阀门与管道、管件
- 6 系统控制
- 7 系统施工、调试及验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 进场检验
- 7.3 安装
- 7.4 调试
- 7.5 验收
- 8 系统维护管理
- 附录A (规范性)高压细水雾灭火系统实体火灾模拟实验基本要求
- 附录B (规范性)莫迪图
- 附录C (规范性)水的密度及其动力粘度系数
- 附录D (规范性)阀门、管件相对于不锈钢无缝管的当量长度
- 附录E (规范性)高压细水雾灭火系统工程划分
- 附录F (规范性)高压细水雾灭火系统施工现场质量管理检查记录
- 附录G (规范性)高压细水雾灭火系统施工过程质量检查记录
- 附录H (规范性)高压细水雾灭火系统工程质量控制资料核查记录
- 附录I (规范性)高压细水雾灭火系统维护管理工作检查项目
- 附录J (规范性)高压细水雾灭火系统维护管理工作检查项目
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475