3.2 符号
下列符号适用于本文件。
C——管道摩阻系数;
d——管道内径;
d——管道内径;
f——摩阻系数;
K——喷头流量系数;
L——管道计算长度;
n——累计计算喷头数;
P——喷头的设计工作压力;
Pe——最不利点处喷头与贮水箱最低水位的高差;
Pf——管道的总水头损失;
Ps——最不利点处喷头的工作压力;
Pt——系统的设计供水压力;
Qs——系统设计流量;
Q——管道的流量;
q——喷头的设计流量;
qi——计算喷头的设计流量;
Re——雷诺数;
t——系统的设计喷雾时间;
k——系统的设计流量安全系数;
V——贮水箱设计所需有效容积;
K——喷头流量系数;
L——管道计算长度;
n——累计计算喷头数;
