目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.4 消防线路
1、《建筑设计防火规范》GB50016 第10.1.10条,已明确矿物绝缘类不燃电缆可直接明敷。如和非消防用电电缆敷设在同一电缆井内,且和非消防用电电缆分别敷设在不同的防火桥架内,消防用电电缆是否可以采用低烟无卤耐火电缆?
答:消防供电电缆在满足火灾时相关消防设备的持续供电时间及敷设要求情况下,可以选用矿物绝缘类电缆或低烟无卤耐火电缆。
2、防排烟设备的配电干线和分支干线采用的耐火电缆的持续供电时间是否要满足建筑火灾延续时间?
答:是。
3、高层住宅地下车库的配电线缆明敷时是否需要采用低烟无卤线缆?
答:需要。
4、给地下室供电的消防动力主备用配电柜引至各防火分区末端双电源切换箱的线缆可否采用NH-YJV或WDZN-YJY电缆?
答:不一定。应依据电缆的耐火性能和燃烧性能选择满足规范要求的电缆。
一般情况下,电缆线路仅在本防火分区内敷设,且消防救灾设备的持续工作时间不大于90分钟,同时耐火性能符合区域内火灾情况下最高燃烧温度要求,可以采用NH-YJV或WDZN-YJY电缆。
当线路穿越防火分区,且消防救灾设备的持续工作时间大于90分钟(此时,应考虑火灾从一个防火分区扩散到相邻防火分区的时间)时,NH-YJV或 WDZN-YJY电缆将不会满足规范的要求。
5、平时消防两用的高低速消防风机(平时排风功率为消防时排烟功率1/3左右,电动机为YDT之Y/Y或3Y+Y/3Y绕组接线),合用一个断路器保护时,低速接触器及导线是否需按高速时功率来选择?
答:低速接触器及导线应按低速运行时通过其自身的电流来选择。
6、地下室中消防设备采用专用配电回路,同时采用专设桥架敷设,是否一定要选用MI类电缆;变电所设在地下室内,仅在变电所电缆沟内一段,消防专用供电回路与其他供电回路同在电缆沟内敷设,是否一定要选用 MI 类电缆?
答:上述情况下不一定要选用 MI 类电缆。消防线路的电缆选型,应根据消防设备的工作持续时间、消防线路的敷设路径、建筑物火灾燃烧当量,依据电缆的耐火性能和燃烧性能进行选择。
- 上一节:3.3 消防应急照明及疏散指示系统
- 下一节:第四章 暖通空调专业

京公网安备110105014475