目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.1 消防电源
1、民用建筑中的柴油发电机房是否需要按照爆炸危险环境设计?
答:因为设置于民用建筑内柴油发电机房的柴油闪点较高(不低于60°),属于丙类液体,因此,民用建筑中的柴油发电机房不属于爆炸危险环境或场所。另外储油间也无需设可燃气体探测装置。所以,民用建筑中的柴油发电机房不需要按照爆炸危险环境进行电气设计。
2、地下室消防排水泵的电源采用下述哪种方案提供更为合理?
方案一:由本防火分区为排烟风机供电的双电源切换箱提供;
方案二:由本防火分区为应急照明集中电源和防火卷帘供电的消防双电源箱提供;
答:均不合理。比较合理的做法是消防排水泵的供配电系统应自成体系。
- 上一节:第三章 电气专业
- 下一节:3.2 火灾自动报警及消防联动控制系统

京公网安备110105014475