目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录C 系统送风量及系统排烟量的测试方法
C.1 采用风速仪,按下列方法测量排烟(送)风口的风速:
a) 小截面风口(风口面积小于 0.3 m2),可采用 5 个测点,见图 C.1 所示;
b) 当风口面积大于 0.3 m2 时,对于矩形风口,见图 C.2 所示,按风口断面的大小划分成若干个面积相等的矩形,测点布置在图每个小矩形的中心,小矩形每边的长度为 200 mm 左右。对于条形风口见图 C.3 所示,在高度方向上,至少安排两个测点,沿其长度方向上,可取 4~6 个测点。对于圆形风罩,见图 C.4 所示,并至少取 5 个测点,测点间距≤200 mm;
c) 若风口气流偏斜时,可临时安装一截长度为 0.5 m~1 m,断面尺寸与风口相同的短管进行测定。
C.2 按下列公式计算排烟风口的平均风速:
式中:
Vp ——平均风速,m/s;
V1、V2、V3、……Vn ——各测点风速,m/s;
n ——测点总数。
C.3 按下列公式计算排烟量或正压送风量:
式中:
L ——排烟量(m³/h);
Vp——排烟口(送风口)风处平均风速m/s;
F ——排烟口(送风口)风处有效总面积㎡。
- 5.1 检测合同的签订
- 5.2 检测准备
- 5.3 检测实施
- 5.4 检测原始记录、检测报告
- 6 人员和工作量要求
- 7 抽检指导原则
- 8 判定原则
- 9 检测要求、检测数量、检测方法及检测器具
- 9.1 消防供配电设施
- 9.2 火灾自动报警系统
- 9.3 消防水源
- 9.4 消火栓系统
- 9.5 自动喷水灭火系统
- 9.6 水喷雾灭火系统
- 9.7 细水雾灭火系统
- 9.8 泡沫灭火系统
- 9.9 固定消防炮灭火系统
- 9.10 自动跟踪定位射流灭火系统
- 9.11 气体灭火系统
- 9.12 干粉灭火系统
- 9.13 防烟排烟系统
- 9.14 消防应急照明和疏散指示系统
- 9.15 防火分隔设施
- 9.16 电气火灾监控系统
- 9.17 可燃气体探测报警系统
- 9.18 消防电源监控系统
- 附录A(规范性) 年度检测工作的检测范围
- 附录B(规范性) 常见联动出发信号、联动控制信号及联动反馈信号表
- 附录C 系统送风量及系统排烟量的测试方法
- 附录D(资料性) 防火卷帘门嵌入深度和内幅宽图示
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475