目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.3 消防水源
9.3.1 一般规定
检测要求:
a) 消防水源的选择应与设计文件相符;(A 类)
b) 易结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:对照设计文件,直观检查。
9.3.2 消防水池
检测要求:
a) 当系统采用消防水池供水时,消防水池的有效容积应与设计文件相符,但不应小于 100 m3,当仅设有消火栓系统时不应小于 50 m3;(A 类)
b) 消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施;(A 类)
c) 消防水池应设自动补水措施,进水管管径应与设计文件相符;(B 类)
d) 消防水池的出水管设置应与设计文件相符,并能保证消防水池的有效容积能被全部利用;(A类)
e) 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置;(C 类)
f) 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。(C 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:对照设计文件,现场查看。
检测器具:游标卡尺。
9.3.3 市政给水
检验要求:当系统采用市政供水时,进水管的接入位置、管径和数量及供水压力应与设计文件相符。(A类)
检测数量:全数检测。
检测方法:对照设计文件,核查供水管径和数量是否与设计相符。
9.3.4 天然水源及其它
检测要求:
a) 当地表水作为室外消防水源时,应采取确保消防车、固定和移动消防水泵在枯水位取水的技术措施;(B 类)
b) 当消防车取水时,最大吸水高度不应超过 6.0 m。(B 类)
检测数量:全数检测。
检测方法:直观检查、尺量。
检测器具:钢卷尺。
检测要求:
- 上一节:9.2 火灾自动报警系统
- 下一节:9.4 消火栓系统
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 总则
- 5 检测流程
- 5.1 检测合同的签订
- 5.2 检测准备
- 5.3 检测实施
- 5.4 检测原始记录、检测报告
- 6 人员和工作量要求
- 7 抽检指导原则
- 8 判定原则
- 9 检测要求、检测数量、检测方法及检测器具
- 9.1 消防供配电设施
- 9.2 火灾自动报警系统
- 9.3 消防水源
- 9.4 消火栓系统
- 9.5 自动喷水灭火系统
- 9.6 水喷雾灭火系统
- 9.7 细水雾灭火系统
- 9.8 泡沫灭火系统
- 9.9 固定消防炮灭火系统
- 9.10 自动跟踪定位射流灭火系统
- 9.11 气体灭火系统
- 9.12 干粉灭火系统
- 9.13 防烟排烟系统
- 9.14 消防应急照明和疏散指示系统
- 9.15 防火分隔设施
- 9.16 电气火灾监控系统
- 9.17 可燃气体探测报警系统
- 9.18 消防电源监控系统
- 附录A(规范性) 年度检测工作的检测范围
- 附录B(规范性) 常见联动出发信号、联动控制信号及联动反馈信号表
- 附录C 系统送风量及系统排烟量的测试方法
- 附录D(资料性) 防火卷帘门嵌入深度和内幅宽图示
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475