目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.21 灭火器
5.21.1 一般规定
技术要求:灭火器选用类型、设置数量及放置地点符合设计要求,应当设置的位置无漏设、少设和选型不当。
重要程度:B
抽检方法:按灭火器总数30%抽检。
重要程度:B
抽检方法:按灭火器总数30%抽检。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.21.2 设置地点
技术要求:灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且放置地点不得影响人员的安全疏散。
重要程度:C
抽检方法:按灭火器总数30%抽检。
抽检方法:按灭火器总数30%抽检。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.21.3 有效期
技术要求:灭火器应在有效使用期内,压力表指针应在绿色区域范围内,经过维修的灭火器应有维修标志。
重要程度:C
抽检方法:按灭火器总数30%抽检。
抽检方法:按灭火器总数30%抽检。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.21.4 外观
技术要求:灭火器筒体无明显锈蚀和凹凸等损伤,手柄、插销、铅封、压力表等部件齐全完好,灭火器标识应清晰、完整。
重要程度:C
检测数量:按灭火器总数30%抽检。
检测数量:按灭火器总数30%抽检。
检验方法:直观检查。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.20 消防设备电源监控系统功能
- 下一节:没有了
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 评定规则
- 4.1 一般原则
- 4.2 参数评定
- 4.3 子项评定
- 4.4 单项评定
- 4.5 综合评定
- 5 检测项目、要求及方法
- 5.1 一般要求
- 5.2 消防供配电设施
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 消防给水及消火栓系统
- 5.5 自动喷水灭火系统
- 5.6 雨淋报警阀组
- 5.7 细水雾灭火系统
- 5.8 固定消防炮灭火系统
- 5.9 泡沫液储罐
- 5.10 气体灭火系统
- 5.11 干粉灭火系统
- 5.12 防烟排烟系统
- 5.13 消防应急照明和疏散指示标志
- 5.14 消防应急广播系统
- 5.15 消防专用电话系统
- 5.16 防火分隔设施
- 5.17 消防电梯
- 5.18 可燃气体探测报警系统
- 5.19 电气火灾监控系统
- 5.20 消防设备电源监控系统功能
- 5.21 灭火器
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475