目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 消防供配电设施
5.2.1 供电设施
技术要求:按照GB50016的消防电源及其配电相关要求,查验消防负荷等级、供电形式,应为正式供电,并符合消防技术标准和消防设计文件要求。
重要程度:A
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:查阅设计文件,查看配电室现场情况。
5.2.2 备用电源
5.2.2.1 一般规定
技术要求:查验备用发电机或其他备用电源的规格型号及功率,应符合消防技术标准和设计要求。
重要程度:B
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:查看备用发电机或其他备用电源的铭牌,核对设计文件。
5.2.2.2 控制装置
技术要求:查验发电机或其他备用电源的仪表、指示灯及开关按钮等应完好,显示应正常。发电机机房内的通风换气设施应能正常运行。
重要程度:B
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:查看发电机房通风换气设施,手动启动换气设备,观察其运行情况。查看发电机或其他备用电源仪表和指示灯显示应正常,开关按钮等应完好。
5.2.2.3 发电机
5.2.2.3.1 燃料配备
技术要求:发电机燃料配备应符合消防设计文件要求。设计文件无要求时,储油箱内的油量应能满足发电机在设计连续供电时间内正常运行的用量,液位显示应正常。燃油应能满足发电机在最不利环境下正常运行的要求。
重要程度:C
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:根据机房的环境条件,对照设计文件与设备说明书等资料核对燃油标号;查看油位计及油位,按发电机的用油量核对储油箱内的储油量。
5.2.2.3.2 发电机功能
技术要求:自动启动,发电机达到额定转速并发电的时间不应大于30s,发电机的运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均应正常。
重要程度:B
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:
a)查阅设计文件,确定消防用电负荷分级和启动时间。设计无要求时,当消防用电负荷为一级时,应设自动启动装置,并应在30s内供电;当消防用电负荷为二级,若设计为手动启动时,可采用手动启动装置试验;
b)设计为自动时,确定应急发电机或其他备用电源处于自动状态;
c)中断市电供电,并用秒表开始计时,机组应能自启动,并应在30s内向负荷供电;
d)发电机运行30s(其他备用电源按设计转换时间)后核对仪表的显示及其数据(可参考设备自带仪表显示),观察运行情况;
e)当市电恢复供电后,应自动切换并延时停机;
f)当连续三次自动启动失败,应发出报警信号。
检测器具:秒表、功率分析仪(具有相位、频率测试功能)。
5.2.2.4 消防设备应急电源及系统备用电源安装
5.2.2.4.1 一般规定
技术要求:规格型号、类别应符合设计要求。
重要程度:B
抽检方法:
抽检方法:
a)备用电源全数检查;
b)应急电源抽检方法如下:
1)实际安装数量在5台以下者,全部检验;
b)应急电源抽检方法如下:
1)实际安装数量在5台以下者,全部检验;
2)实际安装数量在(6~10)台者,抽检5台;
3)实际安装数量超过10台者,按实际安装数量50%的比例抽检、但抽检总数不应少于5台。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.2.2.4.2 位置、数量
技术要求:位置、数量应符合设计要求。
5.2.2.4.3 安装质量
技术要求:
a)消防设备应急电源的电池应安装在通风良好地方,当安装在密封环境中时应有通风措施;
b)酸性电池不得安装在带有碱性介质场所;碱性电池不得安装在带酸性介质的场所;
c)消防设备应急电源的电池不宜设置于有火灾爆炸危险环境的场所;
d)消防设备应急电源电池安装场所的环境温度不应超过生产厂家规定的电池最高工作温度。
3)实际安装数量超过10台者,按实际安装数50%的比例抽检、但抽检总数不应少于5台。
检测方法:对照设计,直观检查。
检测器具:测温仪。
5.2.2.5 系统备用电源功能
技术要求:
a)检查系统中各种控制装置使用的备用电源容量,电源容量应与设计容量相符;
b)使火灾自动报警系统备用电源放电终止,再充电48h后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备在监视状态下工作8h后,在下述条件下工作30min:
b)使火灾自动报警系统备用电源放电终止,再充电48h后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备在监视状态下工作8h后,在下述条件下工作30min:
1)控制器容量不超过10只探测器时,所有探测器均处于报警或动作状态;
2)控制器容量超过10只探测器时,十五分之一的探测器(不少于10只,且不超过32只)处于报警或动作状态。
重要程度:A
抽检方法:
抽检方法:
a)实际安装数量在5台以下者,全部检验;
b)实际安装数量在(6~10)台者,抽检5台;
c)实际安装数量超过10台者,按实际安装数量50%的比例抽检,但抽检总数不应少于5台。
b)实际安装数量在(6~10)台者,抽检5台;
c)实际安装数量超过10台者,按实际安装数量50%的比例抽检,但抽检总数不应少于5台。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.2.2.6 消防设备应急电源控制功能和转换功能
技术要求:按下列要求检测,其输入电压、输出电压、输出电流、主电工作状态、应急工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况及应急工作时间应与产品使用说明书规定相符,并满足设计要求:
技术要求:按下列要求检测,其输入电压、输出电压、输出电流、主电工作状态、应急工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况及应急工作时间应与产品使用说明书规定相符,并满足设计要求:
a)切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线,接通应急电源的主电源;
b)手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且应在5s内完成应急转换;高危险区域使用的系统的应急转换时间不应大于0.25s。
b)手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且应在5s内完成应急转换;高危险区域使用的系统的应急转换时间不应大于0.25s。
c)手动停止应急电源的输出,应急电源应恢复到启动前的工作状态;
d)断开应急电源的主电源,应急电源应能发出声提示信号,声信号应能手动消除;接通主电源,应急电源应恢复到主电工作状态;
d)断开应急电源的主电源,应急电源应能发出声提示信号,声信号应能手动消除;接通主电源,应急电源应恢复到主电工作状态;
e)给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号,应急电源应在5s内转入到应急工作状态,且主电源和备用电源应不能同时输出;输入联动停止信号,应急电源应恢复到主电工作状态;
f)具有手动和自动控制功能的应急电源处于自动控制状态,然后手动插入操作,应急电源应有手动插入优先功能,且应有自动控制状态和手动控制状态指示;
g)将应急电源接上等效于满负载的模拟负载,使其处于应急工作状态,应急工作时间应大于设计应急工作时间的1.5倍,且不小于产品标称的应急工作时间。
5.2.2.7 消防设备应急电源的故障报警及保护功能
技术要求:断开应急电源的负载,按下列要求检测时,应急电源的故障报警及保护功能应正常:
技术要求:断开应急电源的负载,按下列要求检测时,应急电源的故障报警及保护功能应正常:
a)使任一输出回路保护动作,其他回路输出电压应正常;
b)使配接三相交流负载输出的应急电源的三相负载回路中的任一相停止输出,应急电源应能自动停止该回路的其他两相输出,并应发出声、光故障信号;
c)使配接单相交流负载的交流三相输出应急电源输出的任一相停止输出,其他两相应能正常工作,并应发出声、光故障信号;
d)使应急电源充电回路与电池之间、电池与电池之间连线断线,应急电源应在100s内发出声、光故障信号,声故障信号应能手动消除。
检测器具:数字万用表,秒表。
检测器具:数字万用表,秒表。
5.2.3 消防配电
5.2.3.1 主备电切换
技术要求:
a)消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处具有主、备电源自动切换装置,切换备用电源的控制方式及操作程序应符合设计要求,主备电的切换时间应符合设计要求;
b)配电箱上的仪表、指示灯的显示应正常,开关及控制按钮应灵活、可靠。
重要程度:B
抽检方法:全数检查。
b)配电箱上的仪表、指示灯的显示应正常,开关及控制按钮应灵活、可靠。
重要程度:B
抽检方法:全数检查。
检测方法:核对各相关部位的配电方式、配电箱的控制方式和操作程序,进行以下试验并查看最末一级配电箱运行情况:
a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示;
b)手动控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。
检测器具:秒表。
5.2.3.2 标识
技术要求:消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志,不同消防设备的配电箱应有明显区分标志。
重要程度:C
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.2.3.3 专用回路
技术要求:查看消防用电设备是否设置专用供电回路。
重要程度:A
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.2.3.4 线路敷设
技术要求:查看配电线路敷设及防护措施应符合消防技术标准和消防设计文件要求。
重要程度:B
抽检方法:每个防火分区抽查1处,但不少于10处,少于10处全数检查。
抽检方法:每个防火分区抽查1处,但不少于10处,少于10处全数检查。
检测方法:核对配电线路敷设位置及防护措施与设计文件要求的符合性。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.1 一般要求
- 下一节:5.3 火灾自动报警系统
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 评定规则
- 4.1 一般原则
- 4.2 参数评定
- 4.3 子项评定
- 4.4 单项评定
- 4.5 综合评定
- 5 检测项目、要求及方法
- 5.1 一般要求
- 5.2 消防供配电设施
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 消防给水及消火栓系统
- 5.5 自动喷水灭火系统
- 5.6 雨淋报警阀组
- 5.7 细水雾灭火系统
- 5.8 固定消防炮灭火系统
- 5.9 泡沫液储罐
- 5.10 气体灭火系统
- 5.11 干粉灭火系统
- 5.12 防烟排烟系统
- 5.13 消防应急照明和疏散指示标志
- 5.14 消防应急广播系统
- 5.15 消防专用电话系统
- 5.16 防火分隔设施
- 5.17 消防电梯
- 5.18 可燃气体探测报警系统
- 5.19 电气火灾监控系统
- 5.20 消防设备电源监控系统功能
- 5.21 灭火器
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475