附录D 火灾下组合楼板考虑薄膜效应时的承载力
D.0.1 火灾下考虑组合楼板的薄膜效应时,应按下列要求将组合楼板划分为板块设计单元:
1 板块四周应有梁支承,且板块内不得有柱(由主梁围成的板块);
2 板块应为矩形,且长宽比不应大于2;
3 板块应布置双向钢筋网;
4 板块内可有1根以上次梁,但次梁的方向应一致;
5 板块内开洞尺寸不应大于300mm×300mm。
当划分的板块单元不符合以上要求时,本附录不适用于火灾下组合楼板的承载力计算。
D.0.2 火灾下组合楼板考虑薄膜效应时的承载力应按式(D.0.2)计算:

式中:qr——火灾下板块考虑薄膜效应时的极限承载力(kN/mm2);
qa——火灾下组合楼板的承载力(kN/m2),取肋以上部分混凝土板并考虑该部分混凝土板中双向钢筋网的作用计算。其中,混凝土板的温度按本规范表8.3.4中受火时间为1.5h的数值确定,钢筋的温度按本附录第D.0.4条确定;
kT——火灾下组合楼板考虑薄膜效应时的承载力增大系数,应按本附录第D.0.3条确定;
qb,T——火灾下组合楼板内次梁的承载力(kN/m2)。
D.0.3 火灾下组合楼板考虑薄膜效应时的承载力增大系数kT,应根据板块短跨方向配筋率与长跨方向配筋率的比值μ、板块长宽比L/B、混凝土板的有效高度h0(混凝土翼板的厚度减去钢筋保护层厚度)、板块中心的最大竖向位移ω按图D.0.3确定。板块中心的最大竖向位移ω应按本附录第D.0.4条确定。


[μ——板块短跨方向配筋率与长跨方向配筋率的比值;L/B——板块长宽比;h0——楼板的有效高度(板的厚度减去钢筋保护层厚度);ω——板块中心的竖向位移]
D.0.4 板块中心的竖向位移ω,可按下式计算(图D.0.4):

式中:B——板块短跨尺寸(m);
αs——钢筋热膨胀系数[m/(m·℃)],应按本规范第5.1.1条确定;
λ——单位宽度组合楼板内负筋与温度钢筋的面积比;
△T——温度钢筋的温升(℃),按表D.0.4确定;
T0——室温(℃),可取20℃;
d——温度钢筋中心到受火面的距离(m);
hc1——组合梁中混凝土翼板的厚度(m)。


顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 3.1 防火要求
- 3.2 防火设计
- 4 防火保护措施与构造
- 4.1 防火保护措施
- 4.2 防火保护构造
- 5 材料特性
- 5.1 钢材
- 5.2 混凝土
- 5.3 防火保护材料
- 6 钢结构的温度计算
- 6.1 火灾升温曲线
- 6.2 钢构件升温计算
- 7 钢结构耐火验算与防火保护设计
- 7.1 承载力法
- 7.2 临界温度法
- 8 组合结构耐火验算与防火保护设计
- 8.1 钢管混凝土柱
- 8.2 压型钢板组合楼板
- 8.3 钢与混凝土组合梁
- 9 防火保护工程的施工与验收
- 9.1 一般规定
- 9.2 防火保护材料进场
- 9.3 防火涂料保护工程
- 9.4 防火板保护工程
- 9.5 柔性毡状材料防火保护工程
- 9.6 混凝土、砂浆和砌体防火保护工程
- 9.7 复合防火保护工程
- 9.8 防火保护分项工程验收
- 附录A 防火保护层的施用厚度
- 附录B 标准火灾下钢管混凝土柱的承载力系数
- 附录C 标准火灾下钢管混凝土柱防火保护层的设计厚度
- 附录D 火灾下组合楼板考虑薄膜效应时的承载力
- 附录E 施工现场质量管理检查记录
- 附录F 钢结构防火保护检验批质量验收记录
- 附录G 钢结构防火保护分项工程质量验收记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475