9.6 混凝土、砂浆和砌体防火保护工程
Ⅰ 主控项目
9.6.1 混凝土保护层、砂浆保护层和砌体保护层的厚度不应小于设计厚度。混凝土保护层、砌体保护层的允许偏差为±10%,且不应大于±5mm。砂浆保护层的允许偏差为±10%,且不应大于±2mm。检查数量:按同类构件基数抽查10%,且均不应少于3件。
检查方法:每一构件选取至少5个不同的部位,用尺量检查。
Ⅱ 一般项目
9.6.2 混凝土保护层的表面应平整,无明显的孔洞、缺损、裂痕等缺陷。检查数量:全数检查。
检验方法:直观检查。
9.6.3 砂浆保护层表面的裂纹宽度不应大于1mm,且1m长度内不得多于3条。
检查数量:按同类构件基数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:直观和用尺量检查。
9.6.4 砌体保护层应同层错缝、上下层压缝,边缘应整齐。
检查数量:按同类构件基数抽查10%,且均不应少于3件。
检查方法:直观和用尺量检查。