31.2 试验方法
31.2.1 整车要求试验
31.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合31.1.1.1的要求。
31.2.1.2 自装卸机构进行100次装卸试验后,检查厢内的器材是否固定可靠、状态完好。检查自装卸机构是否便于装卸,检查器材箱装载到行车位置是否有防滑移机构,判断试验结果是否符合31.1.1.2的要求。
31.2.1.3 检查随车吊以及液压绞盘的液压系统工作压力表,判断试验结果是否符合31.1.1.3的要求。
31.2.2 底盘改制试验
按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合31.1.2的要求。
31.2.3 标识检查
31.2.3.1 检查每个器材箱操作人员可见处是否有器材铭牌,检查铭牌字体大小是否便于阅读,判断检查结果是否符合31.1.3.1的要求。
31.2.3.2 检查器材车液压油箱的标牌、液压油液位和温度的指示装置,判断检查结果是否符合31.1.3.2的要求。
31.2.3.3 检查器材车随车吊、随车叉车、绞盘或照明系统的操作说明和危险警示,判断检查结果是否符合31.1.3.3的要求。
31.2.4 液压系统试验
按照GB 7956.14规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合31.1.4的要求。
31.2.5 照明系统试验
按照GB 7956.14规定的相关方法进行照明系统试验,判断试验结果是否符合31.1.5的要求。
31.2.6 随车吊试验
按照GB 7956.14规定的相关方法进行随车吊试验,判断试验结果是否符合31.1.6的要求。
- 8 干粉泡沫联用消防车
- 9 干粉水联用消防车
- 10 气体消防车
- 11 压缩空气泡沫消防车
- 12 泵浦消防车
- 12.1 技术要求
- 12.2 试验方法
- 12.3 检验规则
- 13 高倍泡沫消防车
- 14 水雾消防车
- 14.1 技术要求
- 14.2 试验方法
- 14.3 检验规则
- 15 机场消防车
- 15.1 技术要求
- 15.2 试验方法
- 15.3 检验规则
- 16 涡喷消防车
- 16.1 技术要求
- 16.2 试验方法
- 16.3 检验规则
- 17 登高平台消防车
- 18 云梯消防车
- 19 举高消防车
- 20 通信指挥消防车
- 20.1 技术要求
- 20.2 试验方法
- 20.3 检验规则
- 21 抢险救援消防车
- 22 化学救援消防车
- 22.1 技术要求
- 22.2 试验方法
- 22.3 检验规则
- 23 输转消防车
- 23.1 技术要求
- 23.2 试验方法
- 23.3 检验规则
- 24 照明消防车
- 24.1 技术要求
- 24.2 试验方法
- 24.3 检验规则
- 25 排烟消防车
- 25.1 技术要求
- 25.2 试验方法
- 25.3 检验规则
- 26 洗消消防车
- 26.1 技术要求
- 26.2 试验方法
- 26.3 检验规则
- 27 侦检消防车
- 27.1 技术要求
- 27.2 试验方法
- 27.3 检验规则
- 28 隧道消防车
- 28.1 技术要求
- 28.2 试验方法
- 28.3 检验规则
- 29 履带消防车
- 29.1 技术要求
- 29.2 试验方法
- 29.3 检验规则
- 30 轨道消防车
- 30.1 技术要求
- 30.2 试验方法
- 30.3 检验规则
- 31 器材消防车
- 31.1 技术要求
- 31.2 试验方法
- 31.3 检验规则
- 32 勘察消防车
- 32.1 技术要求
- 32.2 试验方法
- 32.3 检验规则
- 33 宣传消防车
- 33.1 技术要求
- 33.2 试验方法
- 33.3 检验规则
- 34 水带敷设消防车
- 34.1 技术要求
- 34.2 试验方法
- 34.3 检验规则
- 35 供气消防车
- 35.1 技术要求
- 35.2 试验方法
- 35.3 检验规则
- 36 供液消防车
- 36.1 技术要求
- 36.2 试验方法
- 36.3 检验规则
- 37 消防车载装备、器材和附件
- 附录A (资料性附录)消防车标识要求
- 附录B (规范性附录)车载式供水系统
- 附录C (规范性附录)车载式消防绞盘
- 附录D (规范性附录)车载式呼吸空气填充系统
- 附录E (规范性附录)拉臂钩
- 附录F (资料性附录)随车器材
- 附录G (规范性附录)随车文件、工具和易损件
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475