目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
26.1 技术要求
26.1.1 整车要求
26.1.1.1 洗消消防车(以下简称“洗消车”)应符合GB 7956.1-2014第5章的相关要求。
26.1.1.2 洗消车上可能对操作人员造成伤害的各高温和高压部件均应有防护装置。
26.1.1.3 洗消车的罐体可装载的洗消液容积应不小于500L。
26.1.1.4 装载洗消液的罐体应采用耐腐蚀材料。
26.1.1.5 洗消车应配备个人和(或)公众洗消帐篷及相关配件。
26.1.2 底盘的改制要求
底盘改制应符合GB 7956.1-2014中5.4的要求。
26.1.3 标识要求
26.1.3.1 洗消车罐体加热、水泵操作处和洗消装置操作处均应配备操作说明。
26.1.3.2 洗消车各按钮和开关均应设置图形或文字的操作标识。
26.1.3.3 洗消车上高温、高压和高速回转等危险部位均应设有能有效提示消防员存在危险的警示标志。
26.1.3.4 洗消车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。
26.1.4 管路和液罐要求
26.1.4.1 消防管路应符合GB 7956.3的相关要求。
26.1.4.2 消防液罐应符合GB 7956.3的相关要求。
26.1.5 加热装置要求
26.1.5.1 加热装置应能连续1h工作可靠,洗消液的温度应能持续稳定在60℃以上。
26.1.5.2 加热装置的设置温度应可调。
26.1.5.3 加热装置的性能应符合表20的要求。
26.1.6 地面洗消装置要求
洗消车如配备地面洗消装置,其性能应符合表21的要求。
洗消车如配备地面洗消装置,其性能应符合表21的要求。

26.1.7 输转泵要求
洗消车如配备输转泵,其性能应符合23.1.4的要求。
洗消车如配备输转泵,其性能应符合23.1.4的要求。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 水罐消防车
- 5 供水消防车
- 6 泡沫消防车
- 7 干粉消防车
- 7.1 技术要求
- 7.2 试验方法
- 7.3 检验规则
- 8 干粉泡沫联用消防车
- 9 干粉水联用消防车
- 10 气体消防车
- 11 压缩空气泡沫消防车
- 12 泵浦消防车
- 12.1 技术要求
- 12.2 试验方法
- 12.3 检验规则
- 13 高倍泡沫消防车
- 14 水雾消防车
- 14.1 技术要求
- 14.2 试验方法
- 14.3 检验规则
- 15 机场消防车
- 15.1 技术要求
- 15.2 试验方法
- 15.3 检验规则
- 16 涡喷消防车
- 16.1 技术要求
- 16.2 试验方法
- 16.3 检验规则
- 17 登高平台消防车
- 18 云梯消防车
- 19 举高消防车
- 20 通信指挥消防车
- 20.1 技术要求
- 20.2 试验方法
- 20.3 检验规则
- 21 抢险救援消防车
- 22 化学救援消防车
- 22.1 技术要求
- 22.2 试验方法
- 22.3 检验规则
- 23 输转消防车
- 23.1 技术要求
- 23.2 试验方法
- 23.3 检验规则
- 24 照明消防车
- 24.1 技术要求
- 24.2 试验方法
- 24.3 检验规则
- 25 排烟消防车
- 25.1 技术要求
- 25.2 试验方法
- 25.3 检验规则
- 26 洗消消防车
- 26.1 技术要求
- 26.2 试验方法
- 26.3 检验规则
- 27 侦检消防车
- 27.1 技术要求
- 27.2 试验方法
- 27.3 检验规则
- 28 隧道消防车
- 28.1 技术要求
- 28.2 试验方法
- 28.3 检验规则
- 29 履带消防车
- 29.1 技术要求
- 29.2 试验方法
- 29.3 检验规则
- 30 轨道消防车
- 30.1 技术要求
- 30.2 试验方法
- 30.3 检验规则
- 31 器材消防车
- 31.1 技术要求
- 31.2 试验方法
- 31.3 检验规则
- 32 勘察消防车
- 32.1 技术要求
- 32.2 试验方法
- 32.3 检验规则
- 33 宣传消防车
- 33.1 技术要求
- 33.2 试验方法
- 33.3 检验规则
- 34 水带敷设消防车
- 34.1 技术要求
- 34.2 试验方法
- 34.3 检验规则
- 35 供气消防车
- 35.1 技术要求
- 35.2 试验方法
- 35.3 检验规则
- 36 供液消防车
- 36.1 技术要求
- 36.2 试验方法
- 36.3 检验规则
- 37 消防车载装备、器材和附件
- 附录A (资料性附录)消防车标识要求
- 附录B (规范性附录)车载式供水系统
- 附录C (规范性附录)车载式消防绞盘
- 附录D (规范性附录)车载式呼吸空气填充系统
- 附录E (规范性附录)拉臂钩
- 附录F (资料性附录)随车器材
- 附录G (规范性附录)随车文件、工具和易损件
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475