目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.7 电绝缘试验
6.7.1 将一块尺寸为(1±0.025)m×(1±0.025)m的金属板垂直悬挂在绝缘的支架上,将金属板连接到变压器上,使金属板与大地之间建立一个36 kV±3.6 kV的交流电压。这回路的阻抗应是:当一个等于通常初级10%的电压被加在初级上、且次级短路时,则次级电流不小于0.1 mA。
6.7.2 将灭火器固定在绝缘的支架上,使喷嘴与金属板的距离保持为1 m,并使喷射方向与金属板垂直且对准金属板的中心。灭火器与大地连接,喷嘴亦与大地连接。
6.7.3 金属板通电,开启灭火器对准金属板的中心喷射,测量流过灭火器与大地、以及喷嘴与大地之间的电流,直至喷射结束。试验结果应符合5.1.6的规定。
- 上一节:6.6 跌落试验
- 下一节:6.8 抗腐蚀性能试验方法

京公网安备110105014475