目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.5 水压强度试验
6.5.1 试验条件
试验时水温不低于5 °C;试验用压力计准确度不低于1级,最大量程应为被测压力的1.5倍~2倍;试验装置应有安全保护措施。
6.5.2 变形试验
将灭火器的筒体及封盖(或器头)安装在试验台上,试验时先升压至0.6MPa,然后卸压,反复数次,以排除水中气体,然后以缓慢速率均匀升压至1.3MPa,在此压力下持续时间应不少于1 min。试验结果应符合5.2.1的规定。
6.5.3 爆破试验
将经变形试验合格的灭火器的筒体及封盖(或器头)安装在试验台上,试验时升压至0.6MPa,然后卸压,反复数次,以排除水中气体,然后以缓慢速率均匀升压,直至灭火器破裂。试验结果应符合5.2.2的规定。
京公网安备110105014475