目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.2 使用寿命及使用寿命试验后的性能
8.2.1 防火门闭门器的使用寿命和使用寿命试验后的性能在常温下进行。
8.2.2 将门扇平滑地开启70°,调节防火门闭门器调速阀,使门扇从70°自行平滑关闭,门扇从开启至关闭为运行一次,门扇从上次开启至下次开启的周期为8s〜14s。用计数器记录门扇关闭次数。试验过程中,防火门闭门器的破损和漏油现象应做记录。
8.2.3 寿命试验后,依次进行8.1.4〜8.1.9试验。
- 上一节:8.1 防火门闭门器的常规性能
- 下一节:8.3 防火门闭门器在高温下的性能
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 防火门闭门器分类、规格
- 4.1 分类
- 4.2 规格
- 5 防火门闭门器标记
- 6 要求
- 6.1 防火门闭门器的常规性能
- 6.2 防火门闭门器使用寿命及使用寿命试验后的性能
- 6.3 防火门闭门器在高温下的性能
- 7 试验装置
- 7.1 试验用防火门
- 7.2 刻度盘
- 7.3 测力计挂钩
- 7.4 测力计
- 7.5 保温罩
- 7.6 位移计
- 7.7 牵引线
- 7.8 加热器、热电偶
- 7.9 温度控制器
- 7.10 计时器
- 7.11 计数器
- 8 试验方法
- 8.1 防火门闭门器的常规性能
- 8.2 使用寿命及使用寿命试验后的性能
- 8.3 防火门闭门器在高温下的性能
- 9 检验规则
- 9.1 出厂检验
- 9.2 型式检验
- 10 标志、包装、运输和贮存
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475