6.3 防火门闭门器在高温下的性能
6.3.1 高温下的开启力矩
高温下的开启力矩应符合表5的规定。
高温下的最大关闭时间应符合表6的规定。
高温下的最小关闭时间不应大于3s。
6.3.4 高温下的关闭力矩
高温下的关闭力矩应符合表7的规定。
高温下的闭门复位偏差不应大于0.15°。
6.3.6 高温下的完好性
在高温试验过程中,防火门闭门器应无破损和漏油。
高温下的开启力矩应符合表5的规定。
表5 高温下的开启力矩 单位为牛顿•米
6.3.2 高温下的最大关闭时间
高温下的最大关闭时间应符合表6的规定。
表6 高温下的最大关闭时间 单位为秒
6.3.3 高温下的最小关闭时间
高温下的最小关闭时间不应大于3s。
6.3.4 高温下的关闭力矩
高温下的关闭力矩应符合表7的规定。
表7 高温下的关闭力矩 单位为牛顿•米

6.3.5 高温下的闭门复位偏差
高温下的闭门复位偏差不应大于0.15°。
6.3.6 高温下的完好性
在高温试验过程中,防火门闭门器应无破损和漏油。