目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.7 油罐火灾事故处置训练区
7.7.1 构成和功能
油罐火灾事故处置训练区宜建有模拟立式内浮顶罐、外浮顶罐、拱顶罐、油池以及固定、半固定灭火设施、点火引爆装置、控制室和辅助设施,可模拟油品的沸溢、喷溅和燃烧,开展灭火、冷却等技战术训练、协同训练和实战演练。
7.7.2 建设要求
7.7.2.1 油罐火灾事故处置训练区占地面积应不小于400m²。
7.7.2.2 立式内浮顶、外浮顶、拱顶油罐建设规模为1000m³-3000m³,可参照GB 50160进行建设 。
7.7.2.3 油罐火灾事故处置训练区应设置废料、废液降解回收装置以及油水分离、污水处理设施。
7.7.3 安全要求
7.7.3.1 油罐火灾事故处置训练区应设置手动紧急断料开关和应急降毒措施。 燃料控制装置至少应配有两个控制阀门。一旦失去电力,阀门便会自动关闭。
7.7.3.2 控制室应设有监控系统控制燃料的输送,对燃烧情况进行实时监测,防止燃料流量超出允许的范围。
7.7.3.3 油罐周围基建应采用水泥、石头或矿渣等材料。
- 上一节:7.6 危险化学品泄漏事故处置训练区
- 下一节:7.8 建筑倒塌事故处置训练区
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 建设原则
- 5 建设规模
- 6 训练设施组成
- 7 建设项目要求
- 7.1 综合训练楼
- 7.2 烟热训练室
- 7.3 燃烧训练室
- 7.4 火幕墙训练区
- 7.5 化工生产装置火灾事故处置训练区
- 7.6 危险化学品泄漏事故处置训练区
- 7.7 油罐火灾事故处置训练区
- 7.8 建筑倒塌事故处置训练区
- 7.9 公路交通事故处置训练区
- 7.10 地下建筑火灾事故处置训练区
- 7.11 危险化学品槽罐车火灾泄漏事故处置训练区
- 7.12 电气火灾事故处置训练区
- 7.13 心理训练区
- 7.14 地下工程火灾事故处置训练区
- 7.15 船舶火灾事故处置训练区
- 7.16 气体储罐火灾事故处置训练区
- 7.17 飞机火灾事故处置训练区
- 7.18 水域救助训练区
- 7.19 沙盘模型战术训练室
- 7.20 计算机模拟指挥训练室
- 7.21 消防通信训练室
- 7.22 阶梯教室
- 7.23 普通教室
- 7.24 电教室
- 7.25 图书室
- 7.26 医疗急救训练室
- 7.27 模拟建筑消防设施演示室
- 7.28 田径场
- 7.29 球类训练场
- 7.30 器械训练区
- 7.31 体能训练馆
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475