目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.3 燃烧训练室
7.3.1 构成和功能
燃烧训练室宜设有控制室、燃烧床、轰燃模拟装置和燃烧训练辅助设施,可模拟轰燃、烟气流动等效果,开展建筑火灾扑救训练,选择进攻路线、占领进攻阵地、接近火点、选择正确的射水方法等训练,以及了解轰燃特点,正确采取进攻防护的措施。
7.3.2 建设要求
7.3.2.1 燃烧训练室占地面积应不小于70m²,建筑面积应不小于60m²,建筑高度应不低于3m。门、窗各不少于2个,燃烧床面积应不小于10m²。
7.3.2.2 燃烧训练室应具有良好的建筑密封性能。 建筑材料坚固耐用,墙壁、地面、顶棚应具有足够的耐高温性能,充分考虑到火焰高温会造成水泥崩塌和钢筋软化。
7.3.2.3 燃烧训练室可采用经过时效处理的钢板对墙壁及顶棚进行耐高温保护。 应确保在经过高温时,钢板及其他装配零件不会坠落伤人。 钢板厚度和空气间隙应根据实际情况确定。
7.3.2.4 燃烧训练室墙壁可设置隔热层。 选用隔热层材料时,应考虑材料的耐久性和热缩性。 隔热层材料损坏后应便于更换,并且与墙壁安装紧密。
7.3.2.5 燃烧训练室内使用油盘火燃烧模拟火场时,油盘应高于地面,地面可使用装有隔热层保护的防火砖材料建设。应设置废料、废液降解回收装置以及油水分离、污水处理设施。
7.3.3 安全要求
7.3.3.1 燃烧训练室应设置通风系统,迅速排烟和散热。通风系统至少应保证1min内能够将燃烧训练室内空气交换1次。用气体燃料燃烧模拟火场时,通风系统的设计应考虑到未燃烧气体在燃烧室内上部、下部或邻近空间的累积。
7.3.3.2 燃烧训练室应设置监控装置监测室内温度,将燃烧控制在安全范围内,并可以观察灭火训练和燃烧情况。
7.3.3.3 燃烧训练室内使用油盘火燃烧模拟火场时,油盘上面应安装钢板,防止火焰直接接触顶棚。
7.3.3.4 燃烧训练室内使用气体燃料燃烧模拟火场时,气体燃料应符合GB 11174或GB 17820的规定。气体燃料控制装置至少配有两个控制阀门,一旦燃料流量超出允许的范围,阀门应自动关闭。 燃烧训练室内应具有足够的空气保证气体燃料完全燃烧。
- 上一节:7.2 烟热训练室
- 下一节:7.4 火幕墙训练区
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 建设原则
- 5 建设规模
- 6 训练设施组成
- 7 建设项目要求
- 7.1 综合训练楼
- 7.2 烟热训练室
- 7.3 燃烧训练室
- 7.4 火幕墙训练区
- 7.5 化工生产装置火灾事故处置训练区
- 7.6 危险化学品泄漏事故处置训练区
- 7.7 油罐火灾事故处置训练区
- 7.8 建筑倒塌事故处置训练区
- 7.9 公路交通事故处置训练区
- 7.10 地下建筑火灾事故处置训练区
- 7.11 危险化学品槽罐车火灾泄漏事故处置训练区
- 7.12 电气火灾事故处置训练区
- 7.13 心理训练区
- 7.14 地下工程火灾事故处置训练区
- 7.15 船舶火灾事故处置训练区
- 7.16 气体储罐火灾事故处置训练区
- 7.17 飞机火灾事故处置训练区
- 7.18 水域救助训练区
- 7.19 沙盘模型战术训练室
- 7.20 计算机模拟指挥训练室
- 7.21 消防通信训练室
- 7.22 阶梯教室
- 7.23 普通教室
- 7.24 电教室
- 7.25 图书室
- 7.26 医疗急救训练室
- 7.27 模拟建筑消防设施演示室
- 7.28 田径场
- 7.29 球类训练场
- 7.30 器械训练区
- 7.31 体能训练馆
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475