目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.17 面罩光学性能试验
6.17.1 球镜度、柱镜度、棱镜度互差
6.17.1.1 试验装置
试验装置应满足以下技术要求:
a) 头模:应符合6.4.1b)的规定;
b) 焦度计:球镜度精度为±0.01D,柱镜度精度为±0.01D,棱镜度精度为± 0.01△。
6.17.1.2 试验步骤
将头盔正常佩戴到适合的头模上,系紧下颏带。在头模瞳孔中心所对应的面罩位置上做好标记,以此确定为参考点。采用焦度计对参考点的球镜度、柱镜度和棱镜度互差进行测量。
选择以面罩参考点为中心30mm的圆形区域的4个不同位置为测试点,采用焦度计对其进行测量球镜度。
6.17.2 面罩透光率试验
面罩的透光率试验方法按GB/T 2410-2008中的试验方法A进行,在面罩上任选3点进行试验, 各点间距为80mm±5mm。
- 上一节:6.16 面罩抗高速粒子冲击性能试验
- 下一节:6.18 披肩防水性能试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和型号
- 5 技术要求
- 5.1 材料和结构
- 5.2 外观要求
- 5.3 性能要求
- 5.4 质量
- 6 试验方法
- 6.1 试验室环境条件
- 6.2 试验前的预处理
- 6.3 材料和结构、外观要求及标志检查
- 6.4 冲击吸收性能试验
- 6.5 抗冲击加速度性能试验
- 6.6 头盔耐穿透性能试验
- 6.7 耐燃烧性能试验
- 6.8 阻燃性能试验
- 6.9 耐热性能试验
- 6.10 电绝缘性能试验
- 6.11 侧向刚性试验
- 6.12 下颏带抗拉强度试验
- 6.13 头盔佩戴装置稳定性试验
- 6.14 金属部件的耐腐蚀性试验
- 6.15 面罩抗冲击性能试验
- 6.16 面罩抗高速粒子冲击性能试验
- 6.17 面罩光学性能试验
- 6.18 披肩防水性能试验
- 6.19 视野试验
- 6.20 质量测试
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类
- 7.2 出厂检验
- 7.3 型式检验
- 8 标志、包装、运输和贮存
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475