目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.15 面罩抗冲击性能试验
6.15.1 试验装置
试验装置如图7所示,应满足以下技术要求:
a) 试验台架:由基座、标高柱、定位支架和头模支架组成。标高柱垂直固定在基座上。定位支架与标高柱连接,可上下自由滑动,任意调节所需高度,并用固定螺栓定位。定位支架外端有一 钢球投放孔。头模支架上部用于固定头模,下部可在基座上滑移,并用固定螺栓定位,使钢球投放孔的中心对准被测面罩中心位置。
b) 头模:应符合6.4.1b)的规定,面部朝上,水平固定在头模支架上。
c) 钢球:直径为22mm,质量约45g。
将头盔按正常使用要求佩戴在头模上,并将头盔面罩放下。移动头模支架使钢球投放孔中心对准 面罩中心位置后,旋紧固定螺栓定位。再调节定位支架到离面罩中心位置1300mm±10mm高度,将钢球放入钢球投放孔,使钢球自由下落到面罩上。
将头盔按正常使用要求佩戴在头模上,并将头盔面罩放下。移动头模支架使钢球投放孔中心对准 面罩中心位置后,旋紧固定螺栓定位。再调节定位支架到离面罩中心位置1300mm±10mm高度,将钢球放入钢球投放孔,使钢球自由下落到面罩上。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.14 金属部件的耐腐蚀性试验
- 下一节:6.16 面罩抗高速粒子冲击性能试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和型号
- 5 技术要求
- 5.1 材料和结构
- 5.2 外观要求
- 5.3 性能要求
- 5.4 质量
- 6 试验方法
- 6.1 试验室环境条件
- 6.2 试验前的预处理
- 6.3 材料和结构、外观要求及标志检查
- 6.4 冲击吸收性能试验
- 6.5 抗冲击加速度性能试验
- 6.6 头盔耐穿透性能试验
- 6.7 耐燃烧性能试验
- 6.8 阻燃性能试验
- 6.9 耐热性能试验
- 6.10 电绝缘性能试验
- 6.11 侧向刚性试验
- 6.12 下颏带抗拉强度试验
- 6.13 头盔佩戴装置稳定性试验
- 6.14 金属部件的耐腐蚀性试验
- 6.15 面罩抗冲击性能试验
- 6.16 面罩抗高速粒子冲击性能试验
- 6.17 面罩光学性能试验
- 6.18 披肩防水性能试验
- 6.19 视野试验
- 6.20 质量测试
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类
- 7.2 出厂检验
- 7.3 型式检验
- 8 标志、包装、运输和贮存
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475