目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.8 绝缘性能试验
6.8.1 试验原理
灭火毯毯面之间的电阻在试验台金属台面(负极)和矩形导电平板(正极)间测定。
灭火毯毯面之间的电阻在试验台金属台面(负极)和矩形导电平板(正极)间测定。
6.8.2 试验装置
绝缘性能试验装置包括以下部分:
a) 试验台:台面为金属面,用作负极;
b) 电阻仪:500V(DC);
c) 矩形导电平板:尺寸450mm×150mm,带有绝缘的把手,总重量为(5.0±0.25)kg,用作正极。
注:宜采用不锈钢材质的台面和导电平板。
6.8.3 试验步骤
按图1所示,安装好整个装置和试样,将灭火毯平铺于试验台上,按照电阻仪的使用说明,用电阻仪测量灭火毯的电阻。移动平板或灭火毯来测量整个灭火毯各个点的电阻。每块试样应至少测量5个点,记录试验结果。
- 上一节:6.7 柔软性能试验
- 下一节:6.9 F类火灭火试验

京公网安备110105014475