目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 尺寸检查
6.3.1 将灭火毯平铺在刚性平台上,抚平折皱,用精度为1mm的卷尺测量灭火毯长度和宽度,各3次,每次测量位置不能重复,计算测量结果的算数平均值与名义边长的误差,记录试验结果。
6.3.2 按照GB/T76SS.1-2013规定,在灭火毯毯面上距边缘不小于50mm的区域内随机选取10个点,采用厚度测微计,选用标准压力2.0kPa,测柱面积为25cm2的测试条件,对灭火毯施压30s后,记下测量值,精确至0.01mm,计算10次测量值的算术平均值作为试验结果,结果精确至0.01mm。
6.3.3 将拉带平铺在刚性平台上,用精度为1mm的直尺测量拉带超出毯面边缘部分的长度,为拉带的可握部分长度;再测量拉带在毯面边缘以内部分的长度,最后测量其宽度,记录试验结果。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.2 外观结构检查
- 下一节:6.4 质量测定

京公网安备110105014475