目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录B (资料性附录)易熔合金元件强度试验的分析
B.1 强度计算公式的意义
本标准3.3.2中给出公式(1)的目的是对易熔合金元件在承受了相当长时间的工作载荷后,仍不因蠕变应力而损坏所做的规定。因为易熔合金元件的使用寿命受其他许多因素的影响,因此,876600h (100年〉这个时间的选择仅仅是一个带有保险系数的数值,而无其他特殊含义。
B.2 计算公式模型的建立
造成蠕变损坏的载荷(而不是不必要的高初始扭曲应力)被施加在试件上并记录施加的时间,给定的要求近似于通过下述分析得到的全对数回归曲线的推论。使用最小二乘法,利用观察到的数据来确定1h时的载荷Lo和1000h时的荷载Lm。确定这个载荷的方法如下:
在全对数坐标纸上绘出曲线,由Lo和Lm所确定的直线的斜率应大于或等于由100年时最大设计 载荷Ld和Lo所确定的直线的斜率。

B.3 公式推导

查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:附录A (规范性附录)公差
- 下一节:没有了
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 术语和定义
- 3 要求
- 3.1 外观与标志
- 3.2 释放动作
- 3.3 强度
- 3.4 静态动作温度
- 3.5 空气热响应性能
- 3.6 耐环境温度性能
- 3.7 耐低温性能
- 3.8 耐盐雾腐蚀性能
- 3.9 耐应力腐蚀性能
- 3.10 耐二氧化碳-二氧化硫腐蚀性能
- 3.11 耐硫化氢腐蚀性能
- 3.12 其他要求
- 4 试验方法
- 4.1 外观与标志检查
- 4.2 释放动作试验
- 4.3 强度试验
- 4.4 静态动作温度试验
- 4.5 空气热晌应性能试验
- 4.6 耐环境温度试验
- 4.7 低温试验
- 4.8 盐霉腐蚀试验
- 4.9 应力腐蚀试验
- 4.10 二氧化碳-二氧化硫腐蚀试验
- 4.11 硫化氢腐蚀试验
- 5 检验规则
- 5.1 出厂检验
- 5.2 型式检验
- 6 使用说明书和产品数据单
- 附录A (规范性附录)公差
- 附录B (资料性附录)易熔合金元件强度试验的分析
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475