目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.11 硫化氢腐蚀试验
试验装置应能够避免凝结液直接滴在易熔合金元件上,且应采用玻璃或其他不发生反应的材料制成。
取4只易熔合金元件安装在卡具中并按最大设计载荷进行加载后,放入试验装置中,在试验装置底部保留少量去离子水,按硫化氢气体与试验装置的体积比加入1%的硫化氢气体。试验温度保持在25℃±3℃,历时10d,每隔24h在排出残气后按上述比例加入硫化氢气体。
腐蚀试验后将试件取出,干燥2d〜4d后,仔细查看易熔合金元件的腐蚀状况;所有试件按4.4规定的方法进行静态动作温度试验。
- 上一节:4.10 二氧化碳-二氧化硫腐蚀试验
- 下一节:5 检验规则
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 术语和定义
- 3 要求
- 3.1 外观与标志
- 3.2 释放动作
- 3.3 强度
- 3.4 静态动作温度
- 3.5 空气热响应性能
- 3.6 耐环境温度性能
- 3.7 耐低温性能
- 3.8 耐盐雾腐蚀性能
- 3.9 耐应力腐蚀性能
- 3.10 耐二氧化碳-二氧化硫腐蚀性能
- 3.11 耐硫化氢腐蚀性能
- 3.12 其他要求
- 4 试验方法
- 4.1 外观与标志检查
- 4.2 释放动作试验
- 4.3 强度试验
- 4.4 静态动作温度试验
- 4.5 空气热晌应性能试验
- 4.6 耐环境温度试验
- 4.7 低温试验
- 4.8 盐霉腐蚀试验
- 4.9 应力腐蚀试验
- 4.10 二氧化碳-二氧化硫腐蚀试验
- 4.11 硫化氢腐蚀试验
- 5 检验规则
- 5.1 出厂检验
- 5.2 型式检验
- 6 使用说明书和产品数据单
- 附录A (规范性附录)公差
- 附录B (资料性附录)易熔合金元件强度试验的分析
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475