目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.15 碰撞试验
4.15.1 目的
检验收发装置表面部件在经受碰撞时的可靠性。
4.15.2 方法
4.15.2.1 按正常工作状态要求,将试样与等效负载连接,接通电源,使其处于正常工作状态。
4.15.2.2 对试样施以峰值加速度196.2m/s²,脉冲持续时间为30ms的半正弦脉冲,在3个相互垂直方向各碰撞1次。经过3个方向的碰撞后,进行外观及结构检查,并按4.3进行基本性能试验。
4.15.3 要求
试验期间,试样应保持正常工作状态;试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象,其性能应满足3.2.2要求。
4.15.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的相关规定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:4.14 振动(正弦)(耐久)试验
- 下一节:5 检验规则
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 技术要求
- 3.1 总则
- 3.2 整机性能
- 3.3 主要部(器)件性能
- 4 试验
- 4.1 总则
- 4.2 主要部(器)件性能试验
- 4.3 基本性能试验
- 4.4 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 4.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 4.6 静电放电抗扰度试验
- 4.7 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 4.8 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 4.9 低温(运行)试验
- 4.10 高温(运行)试验
- 4.11 恒定湿热(运行)试验
- 4.12 恒定湿热(耐久)试验
- 4.13 振动(正弦)(运行)试验
- 4.14 振动(正弦)(耐久)试验
- 4.15 碰撞试验
- 5 检验规则
- 5.1 产品出厂检验
- 5.2 型式检验
- 6 标志、使用说明书
- 6.1 标志
- 6.2 使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475