目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.11 恒定湿热(运行)试验
4.11.1 目的
检验收发装置在相对湿度高(无凝露)的环境下正常工作的能力。
4.11.2 方法
4.11.2.1 试验前,将试样在正常大气条件下放置2h~4h。然后将试样与等效负载连接,接通电源,使其处于正常工作状态。
4.11.2.2 调节试验箱,使温度为55℃±2℃,相对湿度90%~95%(先调节温度,当温度达到稳定后再加湿),连续保持48h后,按4.3进行基本性能试验。
4.11.2.3 取出试样,在正常大气条件下,处于正常工作状态1h~2h后,检查试样表面涂覆情况,并按4.3进行基本性能试验。
4.11.3 要求
试验期间,试样应保持正常工作状态;试验后,试样无破坏涂覆和腐蚀现象,其性能应满足3.2.2要求。
4.11.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的相关规定。
- 上一节:4.10 高温(运行)试验
- 下一节:4.12 恒定湿热(耐久)试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 技术要求
- 3.1 总则
- 3.2 整机性能
- 3.3 主要部(器)件性能
- 4 试验
- 4.1 总则
- 4.2 主要部(器)件性能试验
- 4.3 基本性能试验
- 4.4 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 4.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 4.6 静电放电抗扰度试验
- 4.7 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 4.8 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 4.9 低温(运行)试验
- 4.10 高温(运行)试验
- 4.11 恒定湿热(运行)试验
- 4.12 恒定湿热(耐久)试验
- 4.13 振动(正弦)(运行)试验
- 4.14 振动(正弦)(耐久)试验
- 4.15 碰撞试验
- 5 检验规则
- 5.1 产品出厂检验
- 5.2 型式检验
- 6 标志、使用说明书
- 6.1 标志
- 6.2 使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475