附录B (规范性附录) 正压式消防空气呼吸器的检查和维护
B.1 例行检查的主要项目
a) 不应使消防空气呼吸器的高压、中压压缩空气直吹人的身体;
B.1.1 消防空气呼吸器购买后和使用前,应进行下列检查:
a) 检查面罩、中压供气管、气阀与头部系带是否有破损;
b) 背带、腰带是否完好、无断裂现象;
c) 检查气瓶是否有物理损伤;
d) 检查气瓶压力余气报警器。开启气瓶阀检查贮气压力,低于额定压力 80% 的,不允许使用;
e) 气瓶与支架及各部件是否联接牢固,管路是否密封良好;
f) 气瓶压力表工作正常,联接牢固。气瓶压力一般为28MPa~30MPa。压力低于24MPa时,必须充气;
g) 戴好面罩,使面罩与面部贴合良好,面部应感觉舒适,无明显压痛;
h) 深呼吸 2~3 次,对消防空气呼吸器管路进行气密性能检查。气密性能良好,打开气瓶阀后能够正常呼吸方能投入使用。
B.1.2 消防空气呼吸器使用后,应按下列要求使其恢复至使用前的技术状态:
a) 清洁污垢,检查有无损坏情况;
b) 对空气瓶充气;
c) 用中性消毒液(不得使用含苯酚的消毒液)洗涤面罩、呼气阀及供气阀。最后在清水中漂洗,使其自然干燥,不得烘烤曝晒;
d) 按使用前的准备工作要求,对消防空气呼吸器进行气密性试验。
B.2 定期检查的主要项目
消防空气呼吸器应定期进行下列检查:
a) 面罩的视窗、系带、密封圈、呼气阀、吸气阀、供气阀等部件应完整,连接正确可靠,清洁无污垢。
b) 气瓶外观检验,有下列情形的应予以报废:
瓶体表面有灼烧痕迹,或发生严重变形(鼓包、膨胀、凹陷等);
瓶体外表面划痕深度一处超过 1 mm 或多处超过0.7 mm;
瓶口螺纹损伤或严重腐蚀。
c) 整机气密检查:打开气瓶阀,待高压空气充满管路后关闭气瓶阀,观察压力表变化,1 min 内压力表数值下降不应超过 2MPa,超过 2MPa 的为不合格。
d) 余气报警器检查:打开气瓶阀,待高压空气充满管路后关闭气瓶阀,观察压力变化,当压力表数值下降至5.5MPa±0.5MPa 时,应发出报警音响,并连续报警至压力表数值“0”位为止。不符合此标准为不合格。
e) 供气阀和面罩的匹配检查:正确佩戴消防空气呼吸器后,打开气瓶阀,在呼气和屏气时,供气阀应停止供气,没有“咝咝”响声。在吸气时,供气阀应供气,并有“咝咝”响声。反之应更换全面罩或供气阀。
B.3 检查、维护消防空气呼吸器的安全规定a) 不应使消防空气呼吸器的高压、中压压缩空气直吹人的身体;
b) 拆除阀门、零件及脱开快速接头时,应先释放气瓶外系统内的压缩空气;
c) 非专职维修人员不允许调整空气呼吸器减压阀、报警器和中压安全阀的出厂压力值;
d) 操作人员在用压缩空气吹除消防空气呼吸器的灰尘、粉屑时应戴护目镜和手套 ;
e) 气瓶压力表应每年校验一次;
f) 气瓶充气不能超过额定工作压力;
g) 不允许将 30MPa 压力的气瓶连接至最高输入压力为 20MPa 的减压器上;
h) 不允许混用正压空气呼吸器和负压空气呼吸器的供气装置等配件;
I) 不允许使用已超过使用年限的零部件:
J) 消防空气呼吸器的气瓶不允许充填氧气,也不允许向气瓶充填其他气体、液体;
k) 消防空气呼吸器的密封件和少数零件在装配时,只允许涂少量硅脂,不允许涂其他油脂;
l) 不得随意改变面罩和气瓶之间的搭配。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 职业安全与健康管理
- 4.1 总则
- 4.2 机构和职责
- 4.3 风险管理计划
- 4.4 记录
- 4.5 事故调查与处理
- 5 训练和教育
- 5.1 总则
- 5.2 训练安全教育
- 5.3 训练安全措施
- 5.4 训练前准备
- 5.5 体能训练
- 5.6 登高训练
- 5.7 实战演练
- 6 消防车辆
- 6.1 总则
- 6.2 驾驶员
- 6.3 行车安全
- 6.4 操作安全
- 6.5 车载装备
- 6.6 维护保养
- 7 消防船
- 7.1 总则
- 7.2 操作驾驶人员
- 7.3 航行安全
- 8 消防航空器
- 8.1 总则
- 8.2 驾驶员
- 8.3 飞行安全
- 9 消防员个人防护装备
- 9.1 总则
- 9.2 防护服装
- 9.3 呼吸保护装备
- 9.4 头部保护装备
- 9.5 手、脚部保护装备
- 9.6 消防用防坠落装备
- 9.7 消防员呼救器
- 9.8 退役和报废
- 10 灭火救援作业
- 10.1 总则
- 10.2 现场总指挥的安全管理职责
- 10.3 风险管理
- 10.4 基本要求
- 10.5 现场安全员
- 10.6 现场侦察
- 10.7 行动展开
- 10.8 火场供水
- 10.9 水枪阵地
- 10.10 射水作业
- 10.11 现场破拆
- 10.12 特勤作业
- 10.13 水上灭火救援作业
- 10.14 航空灭火救援作业
- 10.15 紧急撤退
- 10.16 核查清点
- 10.17 现场医疗救护
- 10.18 暴露事件处置
- 10.19 身体恢复
- 10.20 作业后分析
- 11 消防站
- 11.1 安全要求
- 11.2 检查和维护
- 12 医疗卫生
- 12.1 体格和健康
- 12.2 医疗机构和人员
- 12.3 医疗急救培训
- 12.4 饮食卫生
- 12.5 传染病防治
- 12.6 职业病防治
- 12.7 心理健康
- 12.8 健康档案
- 12.9 保险
- 附录A (规范性附录) 消防组织风险管理计划
- 附录B (规范性附录) 正压式消防空气呼吸器的检查和维护
- 附录C (规范性附录)现场作业区域划分
- 附录D (规范性附录)化学危险品事故现场处置防护等级
- 附录E (资料性附录)核查清点
- 附录F (资料性附录)消防中队医疗器械和药物配置标准
- 附录G (规范性附录)医疗救护
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475