10.11 现场破拆
10.11.1 破拆门窗玻璃时,应站在侧面使用水枪、消防钩等破拆,大块玻璃应从上方角进行破拆。从破拆处进入时,应除去残留在门窗框上的玻璃碎片。
10.11.2 破拆着火或过火空间的门、窗、防火卷帘等建筑构件时,应选择有利的破拆和射水位置。
10.11.3 在破拆建筑物内部构件时,应防止因误拆承重构件而造成建筑物倒塌;在楼房外部破拆玻璃和其他构件时,应做好个人防护,并事先在楼下划出安全警戒区,设置安全警戒哨。
10.11.4 为排除室内可燃气体需破拆窗户时,应选择下风向或侧风向使用木棍(或消防斧木柄端)击碎玻璃。
10.11.5 在有各种管道、设备(如煤气、电缆、暖气等)的建筑物内部破拆建筑物构件时,不允许损坏管道。
10.11,6 对建筑物进行大面积破拆时,应将建(构)筑物内的人员、贵重物资、易燃易爆危险品等疏散到安全地带,并在切断电源,关闭燃气管道,排除一切危险因素后,才能开始实施破拆行动。
10.11.7 现场指挥员有权下令对可能倒塌或阻挡消防员撤退线路的建筑物及其构件实施破拆。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:10.10 射水作业
- 下一节:10.12 特勤作业
目录导航
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 职业安全与健康管理
- 4.1 总则
- 4.2 机构和职责
- 4.3 风险管理计划
- 4.4 记录
- 4.5 事故调查与处理
- 5 训练和教育
- 5.1 总则
- 5.2 训练安全教育
- 5.3 训练安全措施
- 5.4 训练前准备
- 5.5 体能训练
- 5.6 登高训练
- 5.7 实战演练
- 6 消防车辆
- 6.1 总则
- 6.2 驾驶员
- 6.3 行车安全
- 6.4 操作安全
- 6.5 车载装备
- 6.6 维护保养
- 7 消防船
- 7.1 总则
- 7.2 操作驾驶人员
- 7.3 航行安全
- 8 消防航空器
- 8.1 总则
- 8.2 驾驶员
- 8.3 飞行安全
- 9 消防员个人防护装备
- 9.1 总则
- 9.2 防护服装
- 9.3 呼吸保护装备
- 9.4 头部保护装备
- 9.5 手、脚部保护装备
- 9.6 消防用防坠落装备
- 9.7 消防员呼救器
- 9.8 退役和报废
- 10 灭火救援作业
- 10.1 总则
- 10.2 现场总指挥的安全管理职责
- 10.3 风险管理
- 10.4 基本要求
- 10.5 现场安全员
- 10.6 现场侦察
- 10.7 行动展开
- 10.8 火场供水
- 10.9 水枪阵地
- 10.10 射水作业
- 10.11 现场破拆
- 10.12 特勤作业
- 10.13 水上灭火救援作业
- 10.14 航空灭火救援作业
- 10.15 紧急撤退
- 10.16 核查清点
- 10.17 现场医疗救护
- 10.18 暴露事件处置
- 10.19 身体恢复
- 10.20 作业后分析
- 11 消防站
- 11.1 安全要求
- 11.2 检查和维护
- 12 医疗卫生
- 12.1 体格和健康
- 12.2 医疗机构和人员
- 12.3 医疗急救培训
- 12.4 饮食卫生
- 12.5 传染病防治
- 12.6 职业病防治
- 12.7 心理健康
- 12.8 健康档案
- 12.9 保险
- 附录A (规范性附录) 消防组织风险管理计划
- 附录B (规范性附录) 正压式消防空气呼吸器的检查和维护
- 附录C (规范性附录)现场作业区域划分
- 附录D (规范性附录)化学危险品事故现场处置防护等级
- 附录E (资料性附录)核查清点
- 附录F (资料性附录)消防中队医疗器械和药物配置标准
- 附录G (规范性附录)医疗救护
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475