目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.5 抗结块性(针入度)
6.5.1 试剂、仪器、设备
a) 氯化铵:化学纯;
b) 恒温恒湿系统:按6.3.1中e)的规定;
c) 电热恒温干燥箱:精度±2℃;
d) 针入度仪(符合GB/T 4509-1998的规定):精度0.1mm,标准针与针杆质量之和为(50.00±0.05)g;
e) 烧杯:100mL;
f) 秒表:分度值0.1s;
g) 振筛机:摆动频率(4.58~4.92)Hz,振击频率(0.52~0.55)Hz,振击高度4.0mm。
6.5.2 试验步骤
6.5.2.1 在干燥、洁净的烧杯中,装满超细干粉灭火剂试样,用刮刀刮平表面。
6.5.2.2 将烧杯置于振筛机上,用夹具夹紧,振动5min;取下烧杯,在温度为(21±3)℃、相对湿度为78%的条件下增湿24h;然后移入温度为(48±2)℃的电热恒温干燥箱内干燥24h。
6.5.2.3 测定针入度:测定时,针尖要贴近试样表面,针入点之间、针入点与杯壁之间的距离不小于10mm。针自由落入试样内5s后,记录针插入试样的深度(以mm计),每只烧杯的试样测三个针入点。
6.5.3 试验结果
取三次试验(九个针入点)结果的平均值作为测定结果。
a) 氯化铵:化学纯;
京公网安备110105014475