目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.4 斥水性
6.4.1 试剂、仪器
a) 氯化钠:化学纯;
b) 培养皿:φ70mm;
c) 吸量管:0.5mL;
d) 干燥器:φ220mm。
6.4.2 试验步骤
6.4.2.1 在培养皿中放入过量的超细干粉灭火剂试样,用刮刀刮平表面。
6.4.2.2 在灭火剂表面三个不同点用吸量管各滴0.3mL蒸馏水。
6.4.2.3 将培养皿放在温度为(20±5)℃、盛有饱和氯化钠溶液(相对湿度75%)的干燥器内1h。
6.4.2.4 取出培养皿,逐渐倾斜,使水滴滚落。
6.4.3 试验结果
观察超细干粉灭火剂试样,有无明显吸水、结块现象。
a) 氯化钠:化学纯;
- 上一节:6.3 吸湿率
- 下一节:6.5 抗结块性(针入度)

京公网安备110105014475