6.6 梯蹬对侧板剪切强度试验
将展开的单杠梯、拉梯靠放在墙上,梯子与地面成75.5°夹角,即使梯脚距墙壁的距离等于实际梯长的四分之一;挂钩梯应与地面垂直挂放,下部可靠墙。按下列程序进行试验:
在消防梯没有任何加强筋的梯蹬上施加4410 N的载荷,载荷应垂直地面并均匀地分布在紧靠侧板处100 mm范围内的梯蹬上,持续2 min后卸载,结果应符合5.4.4的规定。
在消防梯没有任何加强筋的梯蹬上施加4410 N的载荷,载荷应垂直地面并均匀地分布在紧靠侧板处100 mm范围内的梯蹬上,持续2 min后卸载,结果应符合5.4.4的规定。