目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.2 整梯检查
利用目测和徒手操作的方法进行外观检查,其结果应符合5.3的规定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.1 基本参数测量
- 下一节:6.3 竹粘合集成材料粘合牢度试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类、型号、基本参数
- 4.1 分类
- 4.2 型号
- 4.3 基本参数
- 5 技术要求
- 5.1 总则
- 5.2 材料
- 5.3 整梯
- 5.4 性能要求
- 6 试验方法
- 6.1 基本参数测量
- 6.2 整梯检查
- 6.3 竹粘合集成材料粘合牢度试验
- 6.4 水平弯曲残余变形试验
- 6.5 梯蹬弯曲强度试验
- 6.6 梯蹬对侧板剪切强度试验
- 6.7 挂钩强度试验
- 6.8 梯蹬扭转试验
- 6.9 翘曲试验
- 6.10 梯节扭转试验
- 6.11 滑移试验
- 6.12 单撑脚试验
- 6.13 侧板悬臂弯曲试验
- 6.14 侧摇摆试验
- 6.15 三节拉梯撑脚安全性试验
- 6.16 拉梯撑脚抗冲击性能试验
- 7 检验规则
- 7.1 型式检验
- 7.2 出厂检验
- 8 标志、包装、贮存
- 8.1 标志
- 8.2 包装、贮存
- 附录A(规范性附录)竹、木材料要求
- 附录B(规范性附录)消防梯使用须知
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475