目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9 用火安全管理
9.1 进入甲、乙类仓储场所的人员应登记,禁止携带火种及易燃易爆危险品。
9.2 仓储场所内应禁止吸烟,并在醒目处设置“禁止吸烟”的标志。
9.2 仓储场所内应禁止吸烟,并在醒目处设置“禁止吸烟”的标志。
9.3 仓储场所内不应使用明火,并应设置醒目的禁止标志。因施工确需明火作业时,应按用火管理制度办理动火证,由具有相应资格的专门人员进行动火操作,并设专人和灭火器材进行现场监护;动火作业结束后,应检查并确认无遗留火种。动火证应注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。
9.4 室内储存场所禁止安放和使用火炉、火盆、电暖器等取暖设备。
9.5 仓储场所内的焊接、切割作业应在指定区域进行,并应满足以下条件:
a) 在工作区域内配备2具灭火级别不小于3A的灭火器;
a) 在工作区域内配备2具灭火级别不小于3A的灭火器;
b) 设有自动消防设施的,应确保自动消防设施处于正常状态;
c) 工作区周边 8 m 以内不应存放物品,且应采用防火幕布、金属板、石棉板等与相邻可燃物隔开;
d) 若焊接、烘烤的部位紧邻或穿越墙体、吊顶等建筑分隔结构,应在分隔结构的另一侧采取相应的防火措施;
e) 作业期间应有专人值守,作业完成 30 min 后值守人员方可离开。
9.6 仓储场所内部和距离场所围墙 50 m 范围内禁止燃放烟花爆竹,距围墙 100 m 范围内禁止燃放 GB/T 21243规定的A级、B级烟花爆竹。仓储场所应在围墙上醒目处设置相应禁止标志。
9.6 仓储场所内部和距离场所围墙 50 m 范围内禁止燃放烟花爆竹,距围墙 100 m 范围内禁止燃放 GB/T 21243规定的A级、B级烟花爆竹。仓储场所应在围墙上醒目处设置相应禁止标志。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:8 用电安全管理
- 下一节:10 消防设施和消防器材管理

京公网安备110105014475